RM6 电缆室零序CT倒装会影响正常运行吗?
mygame995
Lv.3
2012年08月04日 15:22:29
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
1、零序CT倒装会影响正常运行吗?2、T型头接地线是否需穿入短路传感器? 3、接地传感器位置是否有要求?倒装是否会影响?
1、零序CT倒装会影响正常运行吗?
2、T型头接地线是否需穿入短路传感器?
3、接地传感器位置是否有要求?倒装是否会影响?
免费打赏
xiao09xiao
2012年08月09日 12:26:20
12楼
这布线也太凌乱了些吧
回复
mygame995
2012年08月09日 19:12:40
13楼
1、不利于检查,检查的时候需倒翻过来才能看到参数、S1 S2;
2、不以利维护,若二次线松动,锁紧螺丝的时候非常麻烦,需要把零序CT提起来或者拆开T型头才能操作
回复
zhou1019
2012年08月10日 01:54:11
14楼
看看而已,就不说了
回复
zhenrar
2012年08月10日 07:07:36
15楼
给带方向保护带来隐患吧。。。。。