建筑层高3m,结构标高比建筑低30mm,但结构层高也同样是3m吧,一个框架梁6.5m跨度,下面开有个窗,窗顶标高2.4m,按跨度设计梁高,取梁高600mm,但设计院里的员工取570mm,也就是2400mm+570mm=2970mm,那窗顶距离梁底还有30mm,这是考虑什么呢?直接取600梁高不行吗?

建筑层高3m,结构标高比建筑低30mm,但结构层高也同样是3m吧,一个框架梁6.5m跨度,下面开有个窗,窗顶标高2.4m,按跨度设计梁高,取梁高600mm,但设计院里的员工取570mm,也就是2400mm+570mm=2970mm,那窗顶距离梁底还有30mm,这是考虑什么呢?直接取600梁高不行吗?
免费打赏
nicholaseric
2012年08月04日 22:27:06
2楼
我是这样认为的:
窗顶标高2.4m是建筑完成面标高,那么到上一层楼面建筑完成面还要600,再扣掉30的面层
不过总感觉这种做法怎么这么怪?
回复
z060503071
2012年08月04日 22:58:27
3楼
他做的没问题,就是570,建筑标高为3.000m,结构梁顶标高要做到2.970m
回复
zhangmin1991
2013年05月05日 11:32:20
4楼
没错,建筑标高是比结构标高低30MM,可算结构时得考虑实际情况····