关于过冷度
walkerting
walkerting Lv.5
2012年08月05日 00:03:43
来自于制冷技术
只看楼主

新手求问:节流阀开小,过冷度增加?如何解释?还有,如何看冷凝器是否偏大或者偏小?谢谢!!!

新手求问:节流阀开小,过冷度增加?如何解释?
还有,如何看冷凝器是否偏大或者偏小?
谢谢!!!
免费打赏
walkerting
2012年08月05日 23:47:32
2楼

难道又是悲剧的单机问答?
回复
adingkgb
2012年08月06日 08:37:03
3楼
节流阀开度减小,向蒸发器的供液量就减少,此时机组总的吸热量(制冷量)是减少了。
那么冷凝放热量也是减少了,而冷凝条件依然维持不变的话,冷凝器出口过冷度就可能增加
回复
yzhchlan
2012年08月06日 09:55:27
4楼
制冷版主思路清晰
回复
dgmcsy
2012年08月06日 10:46:55
5楼
制冷版主思路清晰
回复
walkerting
2012年08月06日 21:37:27
6楼

精彩!那我可不可以这样“节流阀开度减小导致冷凝压力升高然后过冷度增大”来自圆其说?
回复
adingkgb
2012年08月07日 12:50:04
7楼

节流阀开度变化后,冷凝压力到底是身高还是下降或是基本维持,其实都有可能
要结合冷凝环境、原先的供液量情况、制冷量下降的幅度等因素这分析

如果节流阀关小不多,制冷量有一定程度下降,而因冷凝条件因素导致冷凝压力变化不多的,此时过冷度可能增加
但如果在原先正常运行的基础上一下子把节流阀关小很多的,在短时间内肯定会使冷凝压力提高,但一段时间后,因冷量的明显下降,冷凝温度也会下降的
能量守恒嘛,冷凝热量哪来的,主要就是蒸发器吸收的热量(当然还有压缩机能量转化过程中产生的热量)。制冷量下降,冷凝热量势必下降。

我是这样理解的,和大家探讨

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-7 12:53 编辑 ]
回复
walkerting
2012年08月09日 22:44:40
8楼


呃谢谢谢谢,版主的回答又供给了我们这些刚入门的小年青一个可思考的方向
回复
liuwenj0701
2012年08月10日 08:11:43
9楼
一般情况下冷媒充注一定,如果关小节流阀会引起高压上升的,因为制冷剂液体在冷凝器中占据了用于冷凝的面积,不过这个要看换热器,溶液量比较大的换热器一般没审美影响,如果是溶液量比较小的换热器,比如板式换热器的话可能会上升的比较明显
回复
wybbyw
2012年08月10日 09:46:44
10楼
应该偏大的啊
回复
bb3349
2012年08月10日 14:41:17
11楼
是否可以这样考虑的,节流阀开启度小,制冷剂循环量小,大量制冷剂存在冷凝器中,很多铜管泡在制冷剂中,导致过冷度增加。
回复

相关推荐

APP内打开