大家好,在此向大家请教一个问题:我现有一个车间1008个平方米,是SMT电子贴片厂,有吊顶,谁知道像这样的车间的照度需要如何布置灯源较好?谢谢各位参与解答,急求!
大家好,在此向大家请教一个问题:我现有一个车间1008个平方米,是SMT电子贴片厂,有吊顶,谁知道像这样的车间的照度需要如何布置灯源较好?谢谢各位参与解答,急求!
2楼
有吊顶的话还是用荧光灯比较好,分区控制。这种车间一般要求照度都比较高
回复
3楼
新规范是500lx吧
回复
4楼
谢谢回复,是用格栅的3*40W,分组控制,但不知道多少间隔布一个啊?
回复
5楼
能否帮我附个图或计算的尺寸什么的,谢谢
回复
6楼
电子厂一般照明照度500LX,应增加局部照明,增加的局部照明照度是一般照明照度的1~3倍。
下载置顶的旺元“照明节能计算软件”,自己计算看看。
回复
7楼
电子的生产应该是洁净室的,不知为何不用洁净灯具哦
回复
8楼
灯的布置高度也应考虑。
回复
9楼
你用也可以,没人拦着你,但是照度得达到标准
回复
10楼
灯间距离2.5x2.5米
回复
11楼
一般用4*18W的隔栅灯
回复