车间照明如何设计?
china_liang
2007年01月20日 16:48:43
来自于照明工程
只看楼主

大家好,在此向大家请教一个问题:我现有一个车间1008个平方米,是SMT电子贴片厂,有吊顶,谁知道像这样的车间的照度需要如何布置灯源较好?谢谢各位参与解答,急求!

大家好,在此向大家请教一个问题:我现有一个车间1008个平方米,是SMT电子贴片厂,有吊顶,谁知道像这样的车间的照度需要如何布置灯源较好?谢谢各位参与解答,急求!
免费打赏
ljm
2007年01月20日 21:49:40
2楼
有吊顶的话还是用荧光灯比较好,分区控制。这种车间一般要求照度都比较高
回复
dl1027
2007年01月20日 22:17:36
3楼
新规范是500lx吧
回复
china_liang
2007年01月21日 13:31:15
4楼


谢谢回复,是用格栅的3*40W,分组控制,但不知道多少间隔布一个啊?
回复
china_liang
2007年01月21日 13:32:19
5楼

能否帮我附个图或计算的尺寸什么的,谢谢
回复
zzwyy
2007年01月21日 16:20:32
6楼


电子厂一般照明照度500LX,应增加局部照明,增加的局部照明照度是一般照明照度的1~3倍。

下载置顶的旺元“照明节能计算软件”,自己计算看看。
回复
tely-007
2007年01月22日 11:43:29
7楼
电子的生产应该是洁净室的,不知为何不用洁净灯具哦
回复
wangkaiyimian
2007年01月22日 14:12:29
8楼
灯的布置高度也应考虑。
回复
eyu1023
2007年01月22日 23:27:16
9楼


你用也可以,没人拦着你,但是照度得达到标准
回复
zzhspeed
2007年01月23日 16:42:24
10楼
灯间距离2.5x2.5米
回复
bingyu0923
2007年01月25日 10:51:19
11楼
一般用4*18W的隔栅灯
回复