请教各位大侠!我这有四座高层,每座有两部电梯,共八部电梯,每部电梯18.5KW,从地下室出来有一段是八部电梯共用一根电缆,该用多大的铜芯电缆,大侠们费心帮我算算,谢谢!最好能有计算的过程,

请教各位大侠!
我这有四座高层,每座有两部电梯,共八部电梯,每部电梯18.5KW,从地下室出来有一段是八部电梯共用一根电缆,该用多大的铜芯电缆,大侠们费心帮我算算,谢谢!
最好能有计算的过程,
免费打赏
zhaiqingxia
2007年01月20日 20:53:16
2楼
Pe=8X18.5=148KW;
Kx=0.2X148=29.6KW;
COS =0.55;
Ijs=29.6/(0.38X1.732X0.55)=81.8A.
选用YJV-1.0 3X35+2X16mm2电缆就可以了,但是考虑到单相接地故障问题和消防电梯的断路器整定,还有上下级配合等问题,肯定选用的电缆还要大一些,这就要根据实际情况定了.
回复
hpower
2007年01月20日 21:51:40
3楼
楼上的Kx取的也太小了吧! 还是翻翻电气设计常用数据手册把,我记的好象区0.32,不好意思明天我翻翻给准确的数据!!
回复
mhsdy
2007年01月20日 21:58:28
4楼
作为这处的电缆选型Kx取小了,作为变压器容量计算合适.
本人观点,大家认为呢?
回复
飞影道人
2007年01月22日 11:41:25
5楼
KX应取0.18-0.50,这里个人认为应为至少0.4以上,0.5合适。
功率因数取0.6

回复
tely-007
2007年01月22日 11:52:36
6楼
楼主的做法是不符合规范的吧,电梯为二级负荷,就算不是末端切换也应该单独进线。
回复
ruixinlian
2007年01月22日 12:42:13
7楼
KX应取0.18-0.50,这里个人认为应为至少0.4以上,0.5合适。
功率因数取0.6
回复
qwas526
2007年01月26日 16:08:41
8楼
感谢各位的耐心解答,明白了不少。可我觉得系数是不是取的有些小呢?有没有一个准确的依据啊!如果有麻烦哪位给说一下,非常感谢!
网易电气真是个好地方!
回复
xnzxzhw
2007年01月26日 16:31:57
9楼
kx是什么意思?请高人告诉一下。
回复
xnzxzhw
2007年01月26日 16:32:47
10楼
kx是什么意思?请告诉一下。
回复
zhangping020304
2007年02月12日 16:26:07
11楼
kx是同时使用系数