请教各位大侠!我这有四座高层,每座有两部电梯,共八部电梯,每部电梯18.5KW,从地下室出来有一段是八部电梯共用一根电缆,该用多大的铜芯电缆,大侠们费心帮我算算,谢谢!最好能有计算的过程,
请教各位大侠!
我这有四座高层,每座有两部电梯,共八部电梯,每部电梯18.5KW,从地下室出来有一段是八部电梯共用一根电缆,该用多大的铜芯电缆,大侠们费心帮我算算,谢谢!
最好能有计算的过程,
22楼
可以选择VV22-3*70+2*25电缆
回复
23楼
学到很多东西,谢谢!
回复
24楼
八部电梯共用一根电缆,汗颜~~~~
回复
25楼
真好又学着东西了,真是天天上上.体重天天向下.向你们学习
回复
26楼
好好好
回复
27楼
太厉害了,就是不懂啊,能讲的详细点吗?
回复
28楼
我也同意2楼的算法,支持15楼的说法,同时使用系数是考虑设备满负荷使用的几率,设备在使用时并没有满负荷使用这才要考虑同时使用系数
回复
29楼
是啊
同意6楼的看法,不是末端切换也得是有备用啊
回复
30楼
非常感谢大家的耐心解答!可能有的人没理解我的意思,这段电缆是变压器到计量柜的,大约有100米的距离.这是后期的电气改造工程,不是新建的..