帮我算算,该用多大电缆
qwas526
qwas526 Lv.2
2007年01月20日 19:40:24
只看楼主

请教各位大侠!我这有四座高层,每座有两部电梯,共八部电梯,每部电梯18.5KW,从地下室出来有一段是八部电梯共用一根电缆,该用多大的铜芯电缆,大侠们费心帮我算算,谢谢!最好能有计算的过程,

请教各位大侠!
我这有四座高层,每座有两部电梯,共八部电梯,每部电梯18.5KW,从地下室出来有一段是八部电梯共用一根电缆,该用多大的铜芯电缆,大侠们费心帮我算算,谢谢!
最好能有计算的过程,
免费打赏
lytliangyantao
2009年04月25日 11:32:56
32楼
对变压器的选择来说,需用系数取0.18~0.5,单纯对电梯而言,要根据实际客流量和使用性质等定。
回复
zfreakly
2009年04月29日 13:01:35
33楼
算电缆的话,需要系数怎么也要取到0.8以上吧,毕竟要考虑高峰期几台电梯同时使用的问题。另外同用一根电缆不合适,最后每台电梯电缆均从低压配电柜引来!个人意见仅供参考
回复

相关推荐