这样会不会造成变压器空载损耗?
yutao17926
yutao17926 Lv.2
2012年08月06日 10:52:19
来自于变压器
只看楼主

我公司的配电房刚投入运行不久,有两台变压器,现在只投入一台运行,另一台处备用状态,只是把低压侧万能断路器处于分闸状态,不知道这样会不会造成变压器空载损耗?是不是因应该将高压首车断路器摇出来呢?望大家多多指教,谢谢。

我公司的配电房刚投入运行不久,有两台变压器,现在只投入一台运行,另一台处备用状态,只是把低压侧万能断路器处于分闸状态,不知道这样会不会造成变压器空载损耗?是不是因应该将高压首车断路器摇出来呢?望大家多多指教,谢谢。
免费打赏
顶顶
2012年08月06日 12:12:30
2楼
变压器冷备应该将上口的开关断开,否则是有空载损耗的
回复
crystal_2
2012年08月10日 21:27:47
3楼
是的变压器的空载损耗也是很大啊 啊
回复
天空蔚蓝
2012年08月10日 22:41:22
4楼
断开备用变压器的一次就行
回复
donghai594558784
2012年08月12日 21:40:33
5楼
应该将变压器的高压侧断路器断开,否则就会有损耗产生
回复
shaofuqiang1958
2012年08月13日 00:49:25
6楼
不会的空载损耗是额定的
回复
hc_lst
2012年08月13日 15:44:33
7楼
变压器接入了电网就会有损耗的。
回复
mmk20191
2012年08月13日 16:51:16
8楼
只要接入(带电)就应会产生损耗。
回复
weiwei19870220
2012年08月13日 18:10:53
9楼
空载损耗。。。大学里学到的词
回复
anqinghym
2012年08月19日 08:00:46
10楼
变压器只要投入到电网,就会产生固定损耗和可变损耗(与负荷电流大小相关),你如果近期只需要一台变压器运行,就需要把备用的变压器手车开关断开并摇出来,使变压器处于冷备用状态,这样,这台备用的变压器就没有变压器的空载损耗。如果经常需要更换变压器运行且比较频繁(每天都要更换变压器,且每次同时运行几个小时)的话,不建议经常断开高压侧开关。
回复
yutao17926
2012年08月20日 09:16:13
11楼
这个变压器几个月没有投入使用了。我知道怎么做了,谢谢大家的指导
回复