四p的漏电断路器,只用3相能用吗
wwc1022
wwc1022 Lv.3
2012年08月06日 17:15:46
来自于断路器
只看楼主

进线是4线,但只用3条火线,没用零线,这样如果漏电会不会导致断路器无法跳闸

进线是4线,但只用3条火线,没用零线,这样如果漏电会不会导致断路器无法跳闸
免费打赏
scdragon
2012年08月06日 17:34:51
2楼
完全可以使用。
回复
水晶纹身
2012年08月06日 18:12:09
3楼
可以使用
回复
awy420
2012年08月06日 20:14:09
4楼
可以使用,但4P漏电开关上断头的N线一定要接。
回复
wwc1022
2012年08月07日 08:47:32
5楼
嗯 好的 谢谢
回复
pengrenjianzhu1125
2012年08月07日 09:33:04
6楼
可以使用
回复
fixer01
2012年08月07日 09:37:08
7楼


怎么接?
回复
wwc1022
2012年08月07日 11:22:12
8楼
就进线4线都接
回复
wwc1022
2012年08月07日 11:45:48
9楼
顺便问下,4p漏电断路器的原理是什么,跟3p一样吗
回复
sydl18
2012年08月07日 14:24:55
10楼
这样就当三级微断使用了,没有了漏电的功能,建议不要这样做
回复
wwc1022
2012年08月07日 16:41:14
11楼
怎么上面的说可以,这样如果漏电了漏保无法跳是吗?能说下4p漏电断路器的原理吗,是测火线与零线的电压有无变化还是什么?