这是一个电器柜部分图,用接触器控制总回路。请大家详细地给小弟讲讲控制过程。K1:接触器。
这是一个电器柜部分图,用接触器控制总回路。请大家详细地给小弟讲讲控制过程。K1:接触器。
![1169385661301.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/68/7B/rBBhH11EQzuAXecxAAAxe8ZqaMs047.jpg)
12楼
晕了!!!这也要放到醒目地方!!!
回复
13楼
回楼主:原理同2楼所说.
按下开关-SB1.2,接触器线圈-K1得电(左下角),同时-K1辅助触点自保闭合(右上角),维持接触器线圈一直带电,同时接通-HL1信号灯.
回复
14楼
这是一个电磁启动的控制图,SB1.1是常闭按钮,SB1.2是常开,K1接触器线圈,辅助触点K1起自保作用,并带启动信号指示HL1,按下SB1.2,线圈得电,辅助触点自保,启动完成。
回复
15楼
对于电线根数的理解你是对的,但对于电缆根数的理解有误.正如10楼所说:YJV22-1.0 4x25+1x16 SC50 FC表示的是YJV22型1根5芯电缆.电缆内部含有4根25mm2和1根16mm2的芯线.
回复
16楼
这个回答对,我认为这种控制方式省了一个辅助触点,一般的指示灯都单独用一个辅助触点来控制.这样做,电路工作时在电源之间只有一个回路,增加了FU1,SB1以及1K1触点的负荷,实际上指示灯功率很小.也不会出什么问题.功率大了就不好了,这样做要看实际情况.
但是K1线圈在掉电瞬间会产生反向高压吧,K1线圈与HL又形成回路,这样会不会将HL烧毁呢???
请教高手指正.
回复
17楼
以下是引用kokingxu在2007-01-23 00:57:31.0发表的内容:
做预算的时候!电线的根数是怎么样定的!BVV-0.5 3x2.5 PC25 WC/FC插座是不是就是算3根电线啊?!BVV-0.5 2x2.5 PC20 WC/CC照明!是代表两根吗?YJV22-1.0 4x25+1x16 SC50 FC 这是配电房引到电箱里的电缆!是不是代表用4根4*25+1*16的电缆啊?????????电缆数是怎么样确定的啊??????????
各位大哥谁知道啊 ???????????帮下忙!!
在电缆型号标注中,YJ代表交联聚乙烯绝缘,V代表聚氯乙烯护套,4*25+1*16代表是五芯线,是一根电缆,而BVV是绝缘电线,要分开理解。
回复
18楼
YJV22-1.0 4x25+1x16 SC50 FC表示YJV22型5芯电缆,4根25平方毫米线,一根16平方毫米线穿50毫米钢管沿地暗敷。
说法好像有问题哦
回复
19楼
就是个接触器加指示灯的控制啊,按下开关-SB1.2,接触器-K1得电,同时-K11.2触点闭合,-HL1亮线路就通了。
不过这图纸话的实在是不敢恭维。
回复
20楼
怎么没人来谈一下这个问题???我也很想知道大家是什么意见!
回复
21楼
典型的自锁启动电路!还带运行指示灯哈!-SB1.2启动,-SB1.1停止,-K1自锁工作!
回复