22楼
很普通的配筋啊,就是标高奇怪!
回复
23楼
混凝土书有,你都标高亮了!!
回复
24楼
标高肯定是那个标高,你懂的
回复
25楼
这个梁高不需要腰筋,另外算法参加混凝土设计原理,标高估计是高原地区的绝对数?
回复
26楼
请问楼主是如何毕业的呢?又怎么端上了结构设计这个饭碗的呢?
回复
27楼
第一:667.15标高是黄海高程绝对标高,在施工图大样里不能这样写
第二:此梁截面是250x400,个人理解应该是次梁,如是次梁支座负筋是偏大了,按照塑性算法底筋大支座负筋小
第三:此梁中配的2根14肯定不是腰筋,个人估计是抗扭筋,楼上各位朋友不要误导楼主
第四:直径6、8、10的钢筋尽量用一级钢,这个道理同市场上直径12的一级钢比直径12的二级钢贵
第五:按照配筋率来算(11x11x3.14x3/250x400=1.13%)次梁最佳配筋率是0.8%—1.2%、主梁最佳配筋率是1%—1.5%,此梁受力非常理想
回复
28楼
都不知道怎么说 问具体点
回复
29楼
过来看看,学习学习。
回复
30楼
哈 我也发现了 ,梁标高600多米啊 ,牛人,
回复
31楼
谢谢楼主分享,我也是上学没好好看书,现在开始搜这种问题,大家的回答太打击人了:Q
回复