位能性负载情况下,变频器制动单元及制动电阻的选择
laozheng8421
2007年01月21日 22:49:31
只看楼主

我是一家生产桥梁机械设备厂家的电气技术人员,我们产品属于起重设备,采用变频器调速方式,当吊重物下降时,属于位能性负载情况,这时制动单元和制动电阻工作。我在设计时对如何选用制动单元和制动电阻的容量,经验不足,请各位大侠指教,不甚感激(按说明书上配置,小了),而且对制动单元和制动电阻和制动力矩的关系也请赐教

我是一家生产桥梁机械设备厂家的电气技术人员,我们产品属于起重设备,采用变频器调速方式,当吊重物下降时,属于位能性负载情况,这时制动单元和制动电阻工作。我在设计时对如何选用制动单元和制动电阻的容量,经验不足,请各位大侠指教,不甚感激(按说明书上配置,小了),而且对制动单元和制动电阻和制动力矩的关系也请赐教
免费打赏
zhanglinjilin
2007年01月24日 09:53:07
2楼
不同品牌变频器的制动单元(有的称斩波器,如ACS系列)的计算方法都不同,且比较繁琐,经验上一般选择制动功率为电动机额定功率的70%。变频器标配的制动单元均不能满足要求,必须单独配置。如果一台容量不足,可多台并联使用。一点拙见,仅供参考。