电管计算问题
zhaowb_1959
2007年01月22日 09:58:30
只看楼主

插座的安装高度如300mm,电源线从1#插座串接至2#插座,那么在计算管线时高度部分应计算几次.(如施工时管道从地面上走)

插座的安装高度如300mm,电源线从1#插座串接至2#插座,那么在计算管线时高度部分应计算几次.(如施工时管道从地面上走)
免费打赏
tankllian
2007年01月22日 11:01:45
2楼
电源线走地引至1#及2#插座需计算0.3m高度共3次
回复
xl820825
2007年01月26日 13:25:30
3楼
只计算一次就行了啥
回复
shang1983
2007年01月27日 14:23:05
4楼
从1#引下,走地面,再从地面引上,好像只要两个吧
回复
qyfy
2007年01月28日 18:49:28
5楼
应该还有2#插座!
回复
mozart1980
2007年02月01日 16:39:56
6楼
三次
回复
mengya126
2007年02月09日 15:28:12
7楼
如果敷设高度是300毫米,是两个插座的话,是要0.3*3的,因为从配电箱到地面后才能引到插座,然后再从插座引至另一个插座的.
回复
mxzxz6955
2007年02月27日 10:28:48
8楼
知道
回复
ldy704
2007年02月27日 21:31:33
9楼
计3个0.3米
回复
ldy704
2007年02月27日 21:37:24
10楼
在同一回路中,如插座是串联的话,计算高度计(2N-1)次,N为插座个数,注意如果有两个或两个以上插座连在一起安装的不能这样算,要根据实际情况考虑.
回复
hdzhxch
2007年03月01日 19:53:02
11楼
我觉得最少0次,最多3次。
电气配管既允许沿地敷设,也可以沿墙敷设。关于这一点,设计上的交代一般也都比较模糊,但施工的时候也不是绝对的按照设计来。比如说,从配电箱出来,照明回路一般都标注为沿顶棚暗敷,但是这其中也包括沿墙的含义,否则,导线到不了顶棚。同理,普通插座一般标注为沿地,但同样也包括了不得不沿墙的部分。下面就说说到底几次才算合理。
0次:假如说配电箱底高度1.2m,则从配电箱向下引0.9米,然后沿墙配管,直达1#,2#插座,技术上完全可以做到。经济上也是最省。但前提必须是配电箱、两个插座均在同一面直墙上,且中间不能有门洞存在。
1次:从配电箱引下到楼地面,该配管应在楼地面以下一定深度,根据规范要求,深度不得小于15mm,这样,1#插座配管垂直高度为至少应0.315m,然后,由1#插座直达2#,这样的计算的前提是两个插座在一面直墙上,且中间没有洞口隔断。
2次:配电箱引下---沿地到1#插座下部---分线盒----1#插座引上;从分线盒沿地到2#插座下部,再引上。这样做。。。。。。可能被人骂:你他X的在踢脚线那儿弄个分线盒到底是什么意思?算了,为了自己的不被骂,还有别人的安全,虽然理论上可行,但是还是拉倒吧。
3次:还是楼上几位仁兄想得周到。基本过程是这样的:配电箱引下---沿地到1#插座下部---引上---1#插座----引下---沿地到2#插座下部--引上---2#插座。虽然说多用了一些配管及导线,当更符合实际情况,施工单位也不吃亏,用户也会满意。
至于垂直管段是0.3m或者0.315m,还是设计当中规定的其他数字,那就自己决定吧。我的意思是大家算量都是图上作业,用绝对的直线计算工程长度,难免与实际用量存在误差,再说这些管子,导线啥的也不值个钱,能多算点就多算点吧。主要是我到工地上看到的满地扔的管子和导线,我就想:无论我怎么算,还是不够你们浪费的。
上面说的是普通插座的情况,那么对于空调插座、厨房卫生间的插座等位置较高的插座,施工中是沿地走,还是沿顶棚走呢?
回复