我公司新厂区建好只有三年,内外墙就已有许多裂纹。承建商说是正常现象,是无法避免的。因我不是学建筑的,所以现将部份图片发上来,请各位老师鉴定一下是什么原因造成的。
我公司新厂区建好只有三年,内外墙就已有许多裂纹。承建商说是正常现象,是无法避免的。因我不是学建筑的,所以现将部份图片发上来,请各位老师鉴定一下是什么原因造成的。
22楼
回复
23楼
根据图片是两种质量问题;1.窗口下方角向下裂缝是施工单位问题,按照规范要求窗台部分应用混凝土浇筑压顶,并应该伸入墙体200mm,施工单位可能没按此施工;2.第二张图片墙体上方水平裂缝是填充墙与梁连接处裂缝,在抹灰之前梁与墙交界处应该挂钢丝网片,可能没有;因此产生问题,常见问题;
回复
24楼
墙体出现裂缝,是施工中非常常见的现象,可能的原因是:车间墙体太高,一次性砌到顶的原因
回复
25楼
那请问你是什么原因呢,施工是什么造成的呢
回复
26楼
请教楼主,房子有没有沉降,如果沉降不明显,那么单从图片上看,这些裂缝由施工单位所造成的概率会比较大,虽然出现的问题属于正常范围,但是房子刚建好,这个施工单位就要反省了。一般情况在施工过程中,只要严格按照国家的有关规定进行施工和管理,是可以减少这种现象的。
回复
27楼
回复
28楼
抹灰前没有进行墙体已填充墙交接处的处理造成的,这是施工方偷工减料的一贯作风,我们工地上以前出现这种问题,现在严格的控制后就不会出现了,在保修范围内直接叫施工方进行处理。
回复
29楼
第一张是砖混结构的窗台墙裂缝,原因是没设窗台的钢筋砼带。第二张是框架结构的梁与墙的水平裂缝,原因是未按规范要求施工所造成的。最后一张是女儿墙与墙体的裂缝,原因是女儿墙与墙体无连接。
回复
30楼
估计是填充墙与混凝土梁柱交界处问题
只要不上通常裂缝就没问题,只是影响美观
回复
31楼
第一张是因为没有做混凝土窗台压顶,第二、第三张是抹灰时没有挂网,第四张位置好像是屋面女儿墙吧,立面和平面收头应该是有构造柱和压顶的,结构做好了,裂缝就不存在了。
回复