我公司新厂区建好只有三年,内外墙就已有许多裂纹。承建商说是正常现象,是无法避免的。因我不是学建筑的,所以现将部份图片发上来,请各位老师鉴定一下是什么原因造成的。
我公司新厂区建好只有三年,内外墙就已有许多裂纹。承建商说是正常现象,是无法避免的。因我不是学建筑的,所以现将部份图片发上来,请各位老师鉴定一下是什么原因造成的。
42楼
这个找施工方索赔
回复
43楼
是施工上存在问题,原因有好多,请有关技术部门查一下
回复
44楼
回复
45楼
不仅仅是配合比的原因,在框架柱与墙体交接部位未要求钉抗裂钢丝网造成的。
回复
46楼
不错不错长知识啦。
回复
47楼
回复
48楼
这种现象已经司空见惯了,这个不可能是正常现象,建筑商的责任肯定是必然的,窗户下八字开裂还可能是温度的原因,其他的多半是用料问题,这种现象多半是施工过程中偷工减料造成的。
回复
49楼
温度原因造成的裂缝
回复
50楼
佩服,正解,厉害!!
回复
51楼
第一张图片应该是窗口部位角部出现的斜裂纹,应该是由于洞口两侧与口部受力不一致或温度引起,应该在窗口四周设置混凝土柱并在窗台下侧设置钢筋混凝土板带,可以避免此问题的出现。
第二张图片不能区别是在什么部位所以不敢确定。
第三张图片,看似应该是预留的洞口位置,或者是后封堵的填充墙体,该裂纹的出现原因较多,首先墙体拉结筋是否按照规范和标准设置;其次,墙体拉结筋的位置是否放置正确,应按照图集要求放置在砌块的肋上面;再次,砌筑砂浆是否饱满,这也是影响裂缝的一个原因;另外,墙体砌筑后,在封顶前是否让砌体沉实一段时间;最后,墙体封顶砖时,是否斜砌且角度是否合适,应该在30-60度之间为宜。这一裂缝应该是施工不当所引起。
第四张图片,应该是女儿墙与建筑物相交接的位置,该位置裂缝多是温度裂缝。应该看看施工单位女儿墙是否按照设计、规范和标准要求设置构造柱,如果按照正常距离设置构造柱是不行的,应对屋面构造处进行加密,间距应控制在2-3米为宜,能有效的抵抗温度裂缝。建筑物与女儿墙施工的先后也有影响,因为均是混凝土的话,时间不同,混凝土收缩就不同步,导致裂缝出现;如果是两种不同材料交接处,由于线膨胀系数的不一致,导致裂缝出现。这种原因要区别对待。
先说这么多吧,对与不对见谅。
[
本帖最后由 tjhgdzh 于 2012-8-14 20:22 编辑 ]
回复