请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!
请大家帮助确定下,现在工程开工准备阶段,要改一条排污管道,工地上方是一个大约80学生的特殊学校,就平常上课排污,无食堂,雨水污水都通过这条管道,工程是建设一栋25层的经济大楼,设办公板房和工人住宿板房,请问这样的情况,排污管径400会不会小了?谢谢!
2楼
怎么没人回复一个呢
回复
3楼
够不够最好算下,雨水按面积算下,污水按人口算,按流量公式,假定个规范里允许的流速,不就可以算来了么
回复
4楼
我觉得 用DN600 其实污水量应该较少 主要考虑雨水吧
回复
5楼
未来25层的那个大楼也是排入这个管?还是说暂时只考虑施工人员的排水和学校那80人的?
回复
6楼
既然是合流管道,还得算上雨水的量
回复
7楼
临时的排污管道,之后地基的雨水采取用水泵明排的方式!
回复
8楼
如果只排污水的话,应该够了,污水量不会太大。加上雨水估计不够,你还是算算吧
回复
9楼
学习一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
如果只排污水的话300都够了 你主要是看看雨水汇水面积有多大 然后估计一个值 算出雨水量 看看够不够
回复
11楼
很不错 看看吧!
回复