【故障分析】变压器B相连接片出现发热
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2012年08月07日 15:05:18
来自于变压器
只看楼主

各位好: 我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。 该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。 请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的? 变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗? 如果不能那做什么实验可以检测出来?

各位好:
我公司ABB 2000KVA 10/0.4KV干式变压器,运行半年左右,运行中发现B相连接片出发热现象。
该档位在前3个月调节过一次,运行负荷在60%左右。
请大家帮忙分析一下是连接片没有固定紧还是变压器自身高压抽头没有焊接牢固照成的?
变压器运行前的直流电阻测试可以测试出抽头焊接不牢固的故障吗?
如果不能那做什么实验可以检测出来?
免费打赏
wd0577
2012年08月09日 14:59:39
12楼

如果国产变压器以ABB的价格供货的话,每个供应商服务比洋鬼子绝对要好,
回复
wang461588872
2012年08月09日 15:57:07
13楼
回复
fgw00123
2012年08月09日 16:00:13
14楼
不知道楼主的这个ABB 变压器要多收人民币啊,ABB贵
回复
zhdj9628
2012年08月09日 16:44:14
15楼

学习
回复
啊勇
2012年08月09日 17:01:04
16楼
yinggai应该更换绕组,一般绕组里的接线柱螺丝部位与绕组焊接不良,在一个是螺丝没拧紧的缘故,
回复
天空蔚蓝
2012年08月09日 19:05:25
17楼
连片接触不良、我看连片的导电面积不大
回复
sang9988
2012年08月09日 21:12:46
18楼
回复
zhenrar
2012年08月10日 07:05:39
19楼
进来学习下
回复
sinopp
2012年08月10日 08:24:35
20楼
那发热说明那儿电阻大,I平方RT=热量。嘿嘿