问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊
问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?
问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊
12楼
看着这图觉得自己弱爆了完全看不出来为什么。。。。
回复
13楼
看不清楚,晕死,帮不上了,不过还是说个话
回复
14楼
楼主选用的图节选自国标图集07K203《建筑空调循环冷却水系统设计与安装》。楼主看图集不仔细、不全面,其实你问题的答案图集里都有。
1.请看你引用的图名,分别为“一对一接管”和“共用集管连接”,即:单个系统不用平衡管,共用系统要用平衡管。
2.请仔细看图集第57、61、65等页,上面明确标出“手动补水管”、“自动补水管”,且同型号塔二者管径是相同的。
回复