请教冷却塔的平衡管和补水管的问题
lucyxtx
lucyxtx Lv.2
2012年08月07日 15:51:14
来自于中央空调
只看楼主

问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊

问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?
问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊

联通管.jpg


联通管2.jpg

免费打赏
orinana
2012年08月14日 10:14:50
12楼
看着这图觉得自己弱爆了完全看不出来为什么。。。。
回复
paleishi
2012年08月14日 12:00:02
13楼
看不清楚,晕死,帮不上了,不过还是说个话
回复
kn_liu
2012年08月14日 17:40:02
14楼
楼主选用的图节选自国标图集07K203《建筑空调循环冷却水系统设计与安装》。楼主看图集不仔细、不全面,其实你问题的答案图集里都有。
1.请看你引用的图名,分别为“一对一接管”和“共用集管连接”,即:单个系统不用平衡管,共用系统要用平衡管。
2.请仔细看图集第57、61、65等页,上面明确标出“手动补水管”、“自动补水管”,且同型号塔二者管径是相同的。
回复
pyw198823
2012年08月28日 15:13:25
15楼
同意15号楼说法
回复
没完没了
2012年08月29日 09:47:33
16楼
呵呵,路过学习了
回复
jiyifeng1979
2012年09月11日 14:22:32
17楼
第二张图连接补水管的就是平衡管。
回复
chen1006334679
2012年09月11日 22:26:54
18楼
学习吓
回复
eddietan
2012年09月12日 09:38:37
19楼
15楼正解,平时看书留意的满仔细的 佩服
回复
qinweichun
2016年01月21日 13:54:38
20楼
新人路过学习了。。。。
回复
beijingxq
2019年07月21日 11:30:20
21楼

冷却塔平衡管要比出水管大一号,总管要比出水管大2号

回复

相关推荐

APP内打开