局部抗浮问题
simon
simon Lv.2
2007年01月22日 15:15:32
只看楼主

全地下室,地下水位在底板以上,地下室中间有N开间N进深框架柱,现对柱下抗冲切抗剪都满足前提下审图一定要柱下抗浮验算.请教大虾一有无必要,二这样的抗浮简单进行上下压强校对是否正确,因为如果只简单对柱下一定范围内压强校对的话,底板存在相邻柱牵连作用.........如何回复(柱下局部抗浮)

全地下室,地下水位在底板以上,地下室中间有N开间N进深框架柱,现对柱下抗冲切抗剪都满足前提下审图一定要柱下抗浮验算.请教大虾一有无必要,二这样的抗浮简单进行上下压强校对是否正确,因为如果只简单对柱下一定范围内压强校对的话,底板存在相邻柱牵连作用.
........如何回复(柱下局部抗浮)
免费打赏
大林
2007年01月26日 14:26:51
2楼
1.有必要进行抗浮验算.2.抗浮验算结果:浮力<抗浮力.要注意两点:1.抗浮验算时永久荷载的分项系数取0.9. 2.上部结构施工进度对地下水位的控制要求要列入对施工的要求.
回复
大林
2007年01月26日 14:28:09
3楼
怎么搞的?难道帖子又没有回进去?
回复
fox99515
2007年09月20日 21:10:06
4楼
新规范不用X0.9了
回复