第一个设计的小结与疑惑
cherry580231
2012年08月07日 16:17:09
只看楼主

来设计院快一个月了,干了一个小活,突然发现设计离不开基础知识。幸好毕业之前把混凝土课本又过了一遍,同时发现自己结构力学基础很弱,这段时间要加强!!! 言规正传,这次的活是主题游乐场的一个游乐设备基础及其附属房。我想把自己在做这个的过程写一写,算是纪念吧。 拿到设备厂家提供的图纸,看图了解,以前没有见过这种东西,一头雾水。先是看地勘资料,确定基础的埋置深度。总图显示这个设备的绝对标高为3.100,地面标高为0.2,相当于0.00处绝对标高为2.900。地勘报告显示10-10,11-11为其剖面图,一层填土二层粉土(承载力110MPa),决定落于粉土层上。填土与粉土交界处高程为1.12~0.89,选基础埋深为2.3m。然后是基础的计算:根据地基承载力确定基础的基地尺寸,根据冲切承载力确定基础高度和变阶处高度,根据受弯承载力确定底板钢筋。后两步我是用探索者算的。

来设计院快一个月了,干了一个小活,突然发现设计离不开基础知识。幸好毕业之前把混凝土课本又过了一遍,同时发现自己结构力学基础很弱,这段时间要加强!!!
言规正传,这次的活是主题游乐场的一个游乐设备基础及其附属房。基础基本就确定了,下面是附属房。房子是个一层框架。再用PKPM计算时,遇到了几个问题:1.屋面荷载 2.屋面配筋局部较3大,为经济考虑,只在局部加支座负筋即可。3.柱子画法是按照平法图集。4.基础,还是基础,唉,这是我最怯的部分。小房子基础埋深3.55,层高3.2,是在0.00以下设置梁还是与基础平齐设置,纠结了好久,最后选择后者,配筋因为受力小选择了构造配筋,在我的理解中,它主要是放置墙,顺便使独基整体性好。现在还是有点小糊涂,怎么样更合理,两种各应怎么样建模?请大神解答!
免费打赏
fzj1105
2012年08月09日 16:38:21
12楼
嗯,3楼是正解
回复
wdh668
2012年08月09日 16:38:42
13楼
努力学习。。。。。
回复
五六小客
2012年08月09日 16:56:39
14楼
哎 做了3年还没做过剪力墙结构的乡下人路过~~
回复
hxlong53
2012年08月09日 19:21:08
15楼
我也是刚进去
回复
深藏功与名
2012年08月10日 09:00:16
16楼
多总结 多学习 才能进步
回复
changjianbao0323
2012年08月10日 09:20:27
17楼
各位都是奇才啊
回复
hjk830821
2012年08月10日 09:37:22
18楼
一个一个回答
1.荷载的取值就是按照实际来取,上人屋面就是2,不上人就是0.5.恒荷载比一般楼层略大,因为屋面要有一定坡度,用来排水。按照实际坡度计算混凝土厚度。
2.屋面配筋相对大点不奇怪,屋面受到温度应力相对较大,如果建筑超长,或者接近分缝的长度,建议长方向设一部分通长钢筋,比如8@200,支座处设补强。
3.没什么问题。
4.基础拉梁的计算,一般是取梁两端柱底按荷载标准值确定最大轴力乘以0.1,作为梁的拉力。如果梁上有隔墙荷载,再补上荷载的弯矩。
回复
流觞物语
2012年08月10日 10:04:39
19楼
支持一下。。。
回复
lengdekafei927
2012年08月10日 11:07:04
20楼
我来了一个月了 实习呢 大三 还是什么也不会 蛋疼啊
回复
junwei624816756
2012年08月10日 11:48:38
21楼
哎呀 楼主你真嗨啊 我俩月了还在画平立剖 羡慕你 在学习基础知识 求指导