每个独立建筑物是否都需要设置独立的DC24V电源箱
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2012年08月07日 16:27:32
只看楼主

一个8栋楼的26层住宅小区,消防控制室在小区中央的物业楼,设计为每栋楼的报警信号线、DC24V电源线均从消防控制室引出,评审会上专家提出DC24V电源线传输距离过长,考虑压降问题,DC24V电源应有本建筑物内电源箱提供,每栋建筑物需单独设DC24V电源箱。请教各位有没有必要?另外对于高层住宅建筑,一层入口处有没有必要设置火灾显示盘?

一个8栋楼的26层住宅小区,消防控制室在小区中央的物业楼,设计为每栋楼的报警信号线、DC24V电源线均从消防控制室引出,评审会上专家提出DC24V电源线传输距离过长,考虑压降问题,DC24V电源应有本建筑物内电源箱提供,每栋建筑物需单独设DC24V电源箱。请教各位有没有必要?

另外对于高层住宅建筑,一层入口处有没有必要设置火灾显示盘?
免费打赏
iamcmh
2012年08月08日 15:09:57
2楼
你能满足压降要求就可以不设啊。放大干线截面就是。