本人在做装修电气设计时,经常遇到配电箱的出线回路较多。查规范好象没有这方面的规定。一般的配电箱出线回路数的上限为多少?请大侠指教!
本人在做装修电气设计时,经常遇到配电箱的出线回路较多。查规范好象没有这方面的规定。一般的配电箱出线回路数的上限为多少?请大侠指教!
2楼
看你的配电箱有多大?我做过30条回路没问题的。
回复
3楼
见过最大的配电箱:暗装的有40位,明装的有48位。根据你安装微短的型号,由位数可相应推出回路数。
回复
4楼
<全国民用建筑工程设计技术措施>(电气)第4.2.5条条文说明: 2)照明箱分支回路的数量,除特别要求在配电箱内集中控制灯光的,一般不宜超过18路.
回复
5楼
谢谢各位的指点
回复
6楼
我也是碰到这个问题.一个箱45个回路,真不知怎么办?
谢谢高人指点.
在线等.......
回复
7楼
同一个箱回路数太多发热量大,对开关的整定电流有影响。建议楼上分两个箱琏接。
回复
8楼
可以作成非标的箱子。适当放大箱体的平面面积。
回复
9楼
可以作成非标的箱子。适当放大箱体的平面面积。回路可由箱体决定
回复
10楼
控制在20路左右一箱为宜。我也见过48只电表放在一个箱里面的。
回复