混凝土中h0=h-as中的as怎么取啊,好多书中算法都不一样,单排钢筋的as=保护层厚度+钢筋直径/2还要不要再加箍筋直径?
混凝土中h0=h-as中的as怎么取啊,好多书中算法都不一样,单排钢筋的as=保护层厚度+钢筋直径/2还要不要再加箍筋直径?
2楼
as是纵向受力钢筋合力点到截面边缘的距离吧 箍筋肯定是包住纵向受力钢筋的 所以纵向受力钢筋到截面边缘的距离肯定是要包含箍筋的直径
个人观点 大家指导
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
3楼
2010混凝土规范规定保护层厚度从最外层钢筋至混凝土边缘的距离(50年设计使用年限),故单排筋as=c+dv+ds/2,其中dv为箍筋直径,ds为纵筋直径。老规范都没有明确保护层厚度的算法,所以很多教科书都不一致。
回复
5楼
新规范的话肯定要加箍筋直径的,以直径25,箍筋8为例:as=20+8+25/2=40.5
回复
6楼
wshj1016 发表于 2012-8-8 10:09 2010混凝土规范规定保护层厚度从最外层钢筋至混凝土边缘的距离(50年设计使用年限),故单排筋as=c+dv+ds/2 … 谢谢 觉得就是这个样子的
回复
7楼
新规范的计算概念和是很清楚的,as指的是受力纵筋合力点到截面边缘的距离。
单排钢筋:as=c(保护厚度)+ds(箍筋直径)+dv(受力钢筋直径)/2
双排钢筋:as=c(保护厚度)+ds(箍筋直径)+dv(受力钢筋直径)+s(双排钢筋之间的距离)/2
回复