【求教】储罐壁厚大于4mm,但罐壁已做保温,请问还能直接用罐体做接闪器吗?
【求教】储罐壁厚大于4mm,但罐壁已做保温,请问还能直接用罐体做接闪器吗?
2楼
储罐不是用来做接闪器的吧,接地做好应该就够了,要做接闪器还是做避雷带或者避雷线吧
[
本帖最后由 frankfanfan 于 2012-8-8 09:31 编辑 ]
回复
3楼
规范要求 壁厚大于4mm可以做接闪器
回复
4楼
不行!必需另装接闪器。(理由是尖端放电)
回复
5楼
可以的。。。。是可以的
回复
6楼
那就类似于金属屋面作为接闪器了。
回复
7楼
罐壁外的保温层属厚绝缘被覆层,根据规范,利用为自然接闪器的金属板外应无绝缘被覆层(薄油漆、1mm沥青、0.55mm聚录乙烯层可认为不属绝缘被覆层),所以,该罐的罐体不能再利用作接闪器,应再立接闪杆作保护,但罐体应作等电位连接。
回复
8楼
7楼朋友的说法出自哪里?绝缘被覆层的说法。
回复
9楼
GB50057-2010 , 5.2.8条款
回复
10楼
woaiguiwo 发表于 2012-8-16 17:30 罐壁外的保温层属厚绝缘被覆层,根据规范,利用为自然接闪器的金属板外应无绝缘被覆层(薄油漆、1mm沥青、0 …说的有道理
回复
11楼
七楼随谈那么说不可以,但是个人觉得应该可以。
回复