蒸发冷在速冻时选型
wh98581018
wh98581018 Lv.2
2012年08月08日 09:44:24
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发冷一般计算排热量,再以修证,但在结冻间时也是一样吗?速冻时刚开时蒸发温度较高,在快结束时蒸发温度较低,两者冷量相差极大,那以低的结冻温度选,在刚开始运行时压力会很高吗?哪位法师有实际经验的指点下,

蒸发冷一般计算排热量,再以修证,但在结冻间时也是一样吗?速冻时刚开时蒸发温度较高,在快结束时蒸发温度较低,两者冷量相差极大,那以低的结冻温度选,在刚开始运行时压力会很高吗?哪位法师有实际经验的指点下,
免费打赏
cwwan120
2012年08月08日 10:38:45
2楼
冷凝器要选大一点就可以啦,不然开机会跑高压
回复
冰冻三尺
2012年08月08日 16:05:28
3楼
蒸发冷的选型一般都是放大了的。速冻如设计工况是蒸发温度-35/-40/-45,冷凝温度35度,蒸发冷的排热量一般取压缩机-25/35的制冷量与轴功率。
回复
chentao2010
2012年09月08日 11:04:50
4楼
朋友你好,你考虑到这个问题很好,蒸发冷的负荷时根据压缩机制冷量+电机输入功率来的,压缩机制冷量在高温的时候确实比较大,电机的输入功率也会增大,但是并不是压缩机在高温工况能提供给多少冷量来考虑的,要按照电机的输入功率来考虑,虽然压缩机在高温工况下提供的制冷量很大,但是电机如果按照低温工况配置的话,制冷量也不会很高,所以考虑选蒸发冷按低温工况下电机的额定功率稍微过载10%的输入功率来确定压缩机的制冷量,此刻就是你蒸发冷配置的最大负荷。即便压缩机能够提供较大制冷量,也会因为输入功率不足,制冷量受到限制,压缩机只能在部分负荷下工作。说到这里,你应该懂的。
回复
jklydr
2012年09月09日 12:11:42
5楼
楼上回答很对!