【请教】凯旋门式连体高层是否为超限结构?
wangjun529
wangjun529 Lv.2
2012年08月08日 15:07:52
只看楼主

工程概况: 本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。立面图:1~19层平面图20~25层平面图楼层组装表问题: 已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。

工程概况:
本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。
立面图:
立面.jpg
1~19层平面图
平面1.jpg
20~25层平面图
平面2.jpg
楼层组装表
楼层组装.jpg
问题:
已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。
根据你们以往的经验(特别是做过此类工程的专家),这工程会是超限高层建筑吗?
如是超限高层建筑则:

Floor No. 19 Tower No. 1
Xstif= 82.6989(m) Ystif= 16.1511(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 83.2312(m) Ymass= 16.5825(m) Gmass(活荷折减)= 1531.2651( 1428.5114)(t)
Eex = 0.0828 Eey = 0.0551
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2444 Raty1= 1.2899
Ratx2= 1.0719 Raty2= 1.1099 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 5.2824E+07(kN/m) RJY1 = 3.8784E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 6.6142E+07(kN/m) RJY2 = 4.4518E+07(kN/m) RJZ2 = 2.7302E+09(kN/m)
RJX3 = 2.4043E+06(kN/m) RJY3 = 1.5067E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 19 Tower No. 2
Xstif= 137.3207(m) Ystif= 16.0338(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 136.7691(m) Ymass= 16.5823(m) Gmass(活荷折减)= 1531.2673( 1428.5112)(t)
Eex = 0.0859 Eey = 0.0695
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2444 Raty1= 1.2808
Ratx2= 1.0719 Raty2= 1.1021 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 5.2824E+07(kN/m) RJY1 = 3.8784E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 6.7426E+07(kN/m) RJY2 = 4.4671E+07(kN/m) RJZ2 = 2.7813E+09(kN/m)
RJX3 = 2.4044E+06(kN/m) RJY3 = 1.4960E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 20 Tower No. 1
Xstif= 111.2378(m) Ystif= 16.2647(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 110.0002(m) Ymass= 16.7581(m) Gmass(活荷折减)= 4363.9160( 4079.0098)(t)
Eex = 0.0524 Eey = 0.0174
Ratx = 2.0000 Raty = 2.0000
Ratx1= 1.4031 Raty1= 1.3961
Ratx2= 1.0913 Raty2= 1.1175 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.0565E+08(kN/m) RJY1 = 7.7567E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 1.3263E+08(kN/m) RJY2 = 9.1369E+07(kN/m) RJZ2 = 7.3844E+10(kN/m)
RJX3 = 4.9845E+06(kN/m) RJY3 = 3.0166E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

①、本工程算刚度突变吗?(相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%),应该怎么比,是3塔/1塔和2塔?还是分别3塔/1塔、3塔/2塔?是用哪种刚度来比较(剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力与地震层间位移的比)?
②、连体节点为刚接还是铰接好?(网上看的资料普遍是刚接)
③、连体部分做什么结构最合适?钢结构、混凝土桁架结构、钢混结构、预应力结构?(网上看的资料普遍是钢结构)
④、连体部分底层(即20层)抬上面4层,算高位转换吗?
⑤、还有其它不规则类型吗?
⑥、此工程在结构设计中还应该注意那些问题?
请各位大侠多多指导!!
谢谢!

立面.jpg


平面1.jpg


平面2.jpg


楼层组装.jpg

免费打赏
教父
2012年08月10日 12:03:55
12楼
属于复杂高层,不超限
回复
路漫漫兮
2012年08月10日 12:07:57
13楼
按道理是超限了,但是在西安我们做过一个项目,当地的规定是单项超限--比如此连体,可以不走超限审查。
1,用地震剪力与地震层间位移的比,其它两个用于高、低位转换。
2,这个结构做强连接好,又是混凝土结构,建议刚接。
3,建议做混凝土,与其它好连接。但是如果你其它也是钢结构另当别论。
4,不算高位转换,就是连体。
5,应该没有了。
6,注意性能化设计,关键部位的目标应该至少是中震弹性或不屈服。

[ 本帖最后由 keysonlievs 于 2012-8-10 12:13 编辑 ]
回复
沉默剑客
2012年08月10日 12:58:03
14楼
唉,估计得自力更生了
回复
wangjun529
2012年08月10日 13:06:49
15楼
广东一设计院结构牛人对我的回答(他做超高超限工程比较多)
问题与回复
已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);
回复:本工程计算模型在中间连体部分加设剪力墙对受力是不利的,建议取消。连体部分最好做钢结构,钢结构的变形协调能力强,同时也可减轻重量,对结构是比较有利的。取消连体部分中间的剪力墙,连体部分采用钢结构,受剪承载力变化应能满足规范要求。
扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。
回复:建议对连体部分采用钢结构与混凝土结构进行比较,并去掉中间连体对单栋塔楼进行计算。应保证单栋塔楼与连体塔楼均能满足规范要求。
根据你们以往的经验(特别是做过此类工程的大虾),这工程会是超限高层建筑吗?
回复:高位连体是复杂高层结构,应算一项超限。超限三项应做超限审查。
如是超限高层建筑则:

①、本工程算刚度突变吗?(相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%),应该怎么比,是3塔/1塔和2塔?还是分别3塔/1塔、3塔/2塔?是用哪种刚度来比较(剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力与地震层间位移的比)?
回复:应是3塔/1塔和2塔,建议比较剪切刚度和地震剪力与地震层间位移的比这两种刚度,两种刚度应均能满足规范要求。
②、连体节点为刚接还是铰接好?(网上看的资料普遍是刚接)
回复:应采用钢接。
③、连体部分做什么结构最合适?钢结构、混凝土桁架结构、钢混结构、预应力结构?(网上看的资料普遍是钢结构)
回复:钢结构最好。
④、连体部分底层(即20层)抬上面4层,算高位转换吗?
回复:如采用混凝土结构大梁托柱应算高位转换,如果仅采用大梁没有托柱转换应不算高位转换。如果采用钢结构的空腹桁架体系与钢梁应不算高位转换。建议就此项咨询审图中心的相关人员。
⑤、还有其它不规则类型吗?
回复:上部楼层水平尺寸与下部楼层水平尺寸的比值,请检查是否超限。上部楼层质量与下部楼层质量的比值,请检查是否超限。
⑥、此工程在结构设计中还应该注意那些问题?
回复:1,连体部分建议采用钢结构,内延一跨采用钢骨混凝土,连体两边柱上部楼层建议适当加设钢骨。
2,柱墙混凝土等级建议用C45~C50,下部的柱截面应加大。
3,应保证单塔楼与连体结构相关指标均能满足规范要求。

谢谢各位!!

请大家继续讨论讨论!!!
回复
l-mingyun2914874
2012年08月10日 13:12:41
16楼
属于连体结构,肯定超限
回复
wangjun529
2012年08月10日 13:17:43
17楼
请大家继续讨论讨论!!!

希望大家说具体点,请不要说看《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》什么的等等,认为是超限的或认为不是超限的,最好能说明理由;请具体说明是哪几项(三项及以上)了符合超限要点等。
谢谢!!!!
回复
hkunicorn
2012年08月10日 13:36:52
18楼
我认为15楼的这位牛人说的已经非常到位了
是否超限主要看两点:
《高规》3.3的高度和高宽比是否超标;
《抗规》3.4.1条文说明中的特别不规则(表1)
你这个属于表格中第8条多重复杂中的连体结构,
如果只有这一项且其它符合要求,则不超限;
如还有转换加强错层等中的一项,则按超限;
如还有两项以上,则方案拍死
回复
hkunicorn
2012年08月10日 13:50:40
19楼
自己补充以下:
在你满足只有连体一项,其它符合要求的情况下
还要看《抗规》3.4.3的规则性判定,超过3项仍然算不规则
连体大部分情况下是有楼层承载力突变这一项的,其它和建筑协商及调模型调过吧
扭转调到1.2以下会对争取不超限比较有利。
回复
hkunicorn
2012年08月10日 13:51:47
20楼
“还要看《抗规》3.4.3的规则性判定,超过3项仍然算不规则”
应为“还要看《抗规》3.4.3的规则性判定,超过3项不规则仍然算超限”
回复
zhouenlai1231
2012年08月10日 14:58:33
21楼
应该算是超限高层了 连体结构建议采用钢结构
回复