【请教】凯旋门式连体高层是否为超限结构?
wangjun529
wangjun529 Lv.2
2012年08月08日 15:07:52
只看楼主

工程概况: 本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。立面图:1~19层平面图20~25层平面图楼层组装表问题: 已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。

工程概况:
本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。
立面图:
立面.jpg
1~19层平面图
平面1.jpg
20~25层平面图
平面2.jpg
楼层组装表
楼层组装.jpg
问题:
已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。
根据你们以往的经验(特别是做过此类工程的专家),这工程会是超限高层建筑吗?
如是超限高层建筑则:

Floor No. 19 Tower No. 1
Xstif= 82.6989(m) Ystif= 16.1511(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 83.2312(m) Ymass= 16.5825(m) Gmass(活荷折减)= 1531.2651( 1428.5114)(t)
Eex = 0.0828 Eey = 0.0551
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2444 Raty1= 1.2899
Ratx2= 1.0719 Raty2= 1.1099 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 5.2824E+07(kN/m) RJY1 = 3.8784E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 6.6142E+07(kN/m) RJY2 = 4.4518E+07(kN/m) RJZ2 = 2.7302E+09(kN/m)
RJX3 = 2.4043E+06(kN/m) RJY3 = 1.5067E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 19 Tower No. 2
Xstif= 137.3207(m) Ystif= 16.0338(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 136.7691(m) Ymass= 16.5823(m) Gmass(活荷折减)= 1531.2673( 1428.5112)(t)
Eex = 0.0859 Eey = 0.0695
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.2444 Raty1= 1.2808
Ratx2= 1.0719 Raty2= 1.1021 薄弱层地震剪力放大系数= 1.25
RJX1 = 5.2824E+07(kN/m) RJY1 = 3.8784E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 6.7426E+07(kN/m) RJY2 = 4.4671E+07(kN/m) RJZ2 = 2.7813E+09(kN/m)
RJX3 = 2.4044E+06(kN/m) RJY3 = 1.4960E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 20 Tower No. 1
Xstif= 111.2378(m) Ystif= 16.2647(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 110.0002(m) Ymass= 16.7581(m) Gmass(活荷折减)= 4363.9160( 4079.0098)(t)
Eex = 0.0524 Eey = 0.0174
Ratx = 2.0000 Raty = 2.0000
Ratx1= 1.4031 Raty1= 1.3961
Ratx2= 1.0913 Raty2= 1.1175 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.0565E+08(kN/m) RJY1 = 7.7567E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX2 = 1.3263E+08(kN/m) RJY2 = 9.1369E+07(kN/m) RJZ2 = 7.3844E+10(kN/m)
RJX3 = 4.9845E+06(kN/m) RJY3 = 3.0166E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

①、本工程算刚度突变吗?(相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%),应该怎么比,是3塔/1塔和2塔?还是分别3塔/1塔、3塔/2塔?是用哪种刚度来比较(剪切刚度、剪弯刚度、地震剪力与地震层间位移的比)?
②、连体节点为刚接还是铰接好?(网上看的资料普遍是刚接)
③、连体部分做什么结构最合适?钢结构、混凝土桁架结构、钢混结构、预应力结构?(网上看的资料普遍是钢结构)
④、连体部分底层(即20层)抬上面4层,算高位转换吗?
⑤、还有其它不规则类型吗?
⑥、此工程在结构设计中还应该注意那些问题?
请各位大侠多多指导!!
谢谢!

立面.jpg


平面1.jpg


平面2.jpg


楼层组装.jpg

免费打赏
wangjun529
2012年08月13日 12:47:41
42楼
本项目现在还处于方案阶段,模型和参数还没有细化,若要超限审查,则地震等参数要有地震局提高,还要走风洞试验,故暂时还不能满足楼上朋友需要模型的要求。等正式实施后在上传,望见谅!望大家继续发表意见!!
回复
shending520
2012年08月13日 13:11:11
43楼
学习了,对以后做复杂高层结构很有帮助,谢谢楼主。
回复
leilei20062011
2012年08月14日 08:23:12
44楼
不容易。我们这里号称甲级院。也没做过这样的工程
回复
chongyajiji
2012年08月14日 10:20:05
45楼

这位和15楼的都是高手,学习了。
回复
lk20051761
2012年08月15日 11:55:21
46楼
哇塞,都是什么跟什么呀,学习了
回复
hgq888
2012年11月20日 16:52:57
47楼
最近也在做这样一个连体高层,正好可以学习下
回复
hgq888
2012年11月20日 17:18:06
48楼
楼主,最近也碰到一个这种工程,能否把模型跟图纸发给我学习下。。。22430338@qq.com谢谢
回复
一号楼梯
2012年11月20日 21:16:42
49楼
绑定 学习 学习
回复
沉默剑客
2012年11月21日 12:33:52
50楼
高宽比可不作为超限来判断
回复
流浪猫1092
2023年02月13日 17:02:42
51楼

按超限高层的技术要点应该确定为“多重复杂”超限,有3项就算。此项目包含了多塔、连体、加强层,顶部还可能存在梁式转换等。

回复