请教高人变压器三角形侧不对称故障,可否对三角形侧三绕组应用对称分量法
sdu509
sdu509 Lv.2
2012年08月08日 15:52:15
来自于变压器
只看楼主

在变压器三角形接线侧发生两相短路的话,比如YD11接线,可否对三角形侧的三绕组应用对称分量法,由零序电流为零得到三角形侧三相绕组的电流和为零


在变压器三角形接线侧发生两相短路的话,比如YD11接线,可否对三角形侧的三绕组应用对称分量法,由零序电流为零得到三角形侧三相绕组的电流和为零
免费打赏
laod007
2012年08月22日 16:15:34
2楼
本人不是高手,很想知道不用对称分量法还有什么更高明的方法吗?
你只说了零序电流为零,任何非对称故障还要产生负序电流,要用叠加原理将正序、负序、零序电流进行叠加,最后出来的才是三绕组的电流。
不方便画向量图说明,不过可以肯定的告诉你绝对不是零,那样的话保护装置怎么动作呢?
回复

相关推荐