gwje Lv.4
2012年08月08日 16:01:57
来自于继电保护
只看楼主

今日“海葵”台风登入,接到通知,赶往客户所在地,发现老是跳真空开关,查综保显示是“过流保护”,送电三次跳三次,每次跳闸都要相隔1小时多,开始以为是高压电缆和变压器不好所致,后来想想假如坏了,送电是马上送不上的。第三次送电后已经快中午了,然后去就餐了,在饭店用餐时饭店的地方可能跟他们是同一条10KV线,突然日光灯暗了一会儿,我马上电话去他们公司,说跳闸了。两个出现柜,一个1250kva真空开关跳闸了,还有500KVA真空开关没有跳,跳了低压的总开关。

其实 第三次送电,我把过流参数从原来的3.7A ,已调到4.5A,互感器变比30,1250kva额定电流只有72.6A,过20分钟就跳闸又到他们公司,开始以为低压单相接地引起过流,后来排除了,再送电,负荷送一半,过半小时不跳闸,再送另一半,大约一小时没有跳闸了。
我想可能外线电压低,他们又用足负荷,电流突然高了,引起综保跳闸。不知道大家怎么看。
免费打赏
wangxf
2012年08月10日 19:26:15
22楼
期待高手解说,学习学习!
回复
xuyuanpan
2012年08月10日 21:15:07
23楼
遮断容量是这样的
回复
gwje
2012年08月10日 21:22:24
24楼
今日我把过流值改成供电局设的值3.7A,只是把时间从原来的0.15S,改成0.28S,与总柜过流保护时间0.3S略少了一点点。极端的天气很少出现,现在台风过后,用电很正常,满负荷运行。
回复
lotus1966
2012年08月10日 21:48:22
25楼
支持把时间调整加长一点。
回复
loujinpu
2012年08月11日 08:12:35
26楼
延长时间可行,试试。可以检查最低电压
回复
feiniao0003
2012年08月11日 17:07:35
27楼
没跳低压侧,而跳高压侧,两种可能,
1、低压侧保护整定不合理或者与高压侧配合不合理,楼主提到低压侧出线开关为3200A
2、故障点出现在变电所变压器或者高压侧,
会不会是台风过境,风雨雷电引起变电所感应电流增大,导致过流 啊?
回复
pgz1296789061
2012年08月12日 08:32:38
28楼
我建议你把低压进线开关电流整定到额定电流*1.3倍,让开关起到保护的作用,在用钳型电流表试三相电流是否平衡,三相电压对地电压是否一样,先看看是否低压系统有对地
回复
aa25892160
2012年08月12日 09:04:33
29楼
有可能是低压负荷突增引起的,由于刚恢复供电,用电设备启动较多,造成过电流。
回复
奥贝蒂
2012年08月12日 10:10:18
30楼
回复
fengche1915
2012年08月12日 10:32:44
31楼
很有可能应该是满负荷,负荷多引起的
回复