开关电源220V变24V,输出只有7V左右。
liangdexiang
2012年08月08日 17:06:55
只看楼主

在线求原因

在线求原因
免费打赏
ruby1990
2012年08月08日 19:33:53
2楼
开关电源 输出好像是直流吧 你测量时万用表是打到直流档吗? 进线电压不稳也有可能的 再不行的话 就是开关电源坏了 换个吧
回复
z7777zz
2012年08月10日 11:08:26
3楼
末端测量的吗? 是不是出线到末端的线径太小了?
回复
songzizhichang
2012年08月13日 22:42:48
4楼
一般开关电源只能输出直流电,输出电压相当稳定,误差不会超过正负0.3伏如果你测量没有问题的话就是电源坏了
回复
bbbearss
2012年08月28日 16:01:55
5楼
开关电源只能输出直流电,且电压相当稳定,在测量时用 万用表直流档,误差不大,感觉很可能是开关坏了。
回复
xcm2000
2012年08月28日 16:29:09
6楼
内部的反馈电路挂了?也有些电源空载时测电压是不准的,要带载才正常。
回复
chen8660
2012年08月28日 17:26:03
7楼
肯定电源挂了 拆开看下电容有没有爆了
回复
请输入
2017年09月04日 08:47:50
8楼
谢谢楼主分享