2楼
设计依据最好不用“最新版”三个字,需注明版本号
设计风量需明确取值,不能以范围表示
平面图人防口部笔误,防毒通道和密闭通道互换
系统图漏标高
图例应该不仅仅表示系统图,而是整个设计图纸的图例,密闭阀门图例错误
排烟阀改为排烟防火阀
缺增压管
我的印象是DJF进风机的出风口没这么低
我也是刚出完图,太累了,你看看有没有参考意义
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
记得昨天看的时候没见着风机基础,另外好像没看见过气密测量管DN50热镀锌钢管,每个密闭门门框、防护密闭门门框上都要有
回复
5楼
油过滤器的入口和滤毒罐两侧要加测压管DN32,测压管的末端还有阀阀;电动脚踏两用风机前的风管入口处最好加个风量调节阀;换气堵头距地多高,剖面上面没有显示好像;在进排风剖面上面没有把所有剖到的风管尺寸标上,最好标上
回复
6楼
测压管是不是DN32的还是DN15的我也记不太清楚了,你最好看下规范
回复