一新建小区22栋多层住宅,现有一箱变400KVA,低压侧出线为六个回路,甲方要求该箱变供10栋住宅、一个锅炉房及消防水泵房用电,请问每个出线开关能给两栋楼供电吗?
一新建小区22栋多层住宅,现有一箱变400KVA,低压侧出线为六个回路,甲方要求该箱变供10栋住宅、一个锅炉房及消防水泵房用电,请问每个出线开关能给两栋楼供电吗?
2楼
那要看出线开关是多大的,如果开关容量足够的话,可以供两栋楼,每栋楼应该有一个总开关吧。
回复
3楼
开关容量够大,每栋也有总开关,那要其中一栋的总开关故障了,维修就得断箱变内的开关,那另一栋的电部也就断了吗?
回复
4楼
如果箱变的总开关坏了,那就全部停电了
回复
5楼
开关容量有多大,规范上不允许,但实际情况可以处理,如果一根电缆带两栋楼,则要看电缆线經是否一样,如果变截面需要在变截面出增加断路器。
回复
6楼
开关容量大的话,采用分支电缆吧,不过需要加断路器.
回复
7楼
多加几面低压配电盘,最好不要在一个断路器下多接出线,无法实现过负荷等保护