各位同门:一栋二类高层,消防负荷如此供电是否违反规范,另空调配电加在AP-1上对消防供电有何影响?小弟先谢过!!
各位同门:
一栋二类高层,消防负荷如此供电是否违反规范,另空调配电加在AP-1上对消防供电有何影响?
小弟先谢过!!
2楼
末端消防负荷供电必须要从总进户电源出配出两路电源进行切换,或从双电源箱供电,从二级以后的箱子供电不能满足规范要求。
回复
3楼
没违反规范呀!
空调配电加在AP-1上对消防供电也没影响呀!
回复
4楼
如果每个消防负荷都必须有两路电源,那在造价上不是要增加很多?谢谢!!
回复
5楼
应该可以,Z、AP-1配电箱可看作为该楼的一个分配电点。
回复
6楼
虽然楼主的图没违反规范
但还是建议楼主不要把每个消防设备都设一个箱子,太多了!
应尽量把消防负荷合并到一个或几个柜子中,会比较合理!
例:顶层你有四个双切箱,完全可以合并成一个双切的柜子!