各位好: 最近弄了个项目,几个10KV的高压柜,2进线1联络,这个对我和其他人来说没有什么困难的。但是甲方坚持不用综保,也不用中间、电流之类的继电器,说白了就是把真空开关当负荷开关用,能现场分合就可以。简直莫名其妙,不知道甲方能不能通过供电局验收! 不知道各位遇到过这样的事情吗?
各位好:
最近弄了个项目,几个10KV的高压柜,2进线1联络,这个对我和其他人来说没有什么困难的。但是甲方坚持不用综保,也不用中间、电流之类的继电器,说白了就是把真空开关当负荷开关用,能现场分合就可以。简直莫名其妙,不知道甲方能不能通过供电局验收!
不知道各位遇到过这样的事情吗?
12楼
10KV的负荷开关没见过....
回复
13楼
我觉得 你的出的系统图应该按照有各种保护的标准图集去出图!至于他们实际情况,他们爱怎么改怎么改,这样出了事故,你没有责任。要是因为这个出了事故,你就有得玩了。
回复
14楼
至于能否通过供电局的验收,要看当地供电局的相关规定要求。如果是公用的,估计必须加装综合继保才行,但如果是用电方专用开闭所,出于节省成本的原因不用综合继保是可能的。
回复
15楼
两路高压进线有连锁吗?并联运行?
回复
16楼
这能实现两进一母联的功能吗?没有保护谁敢用?吓死人了,中国人就这样瞎搞!!!
回复
17楼
这要看你这个高压开闭所与公用电网的联系是否紧密(电气距离的大小),不设保护一般来说是不妥的,万一你的高压系统发生短路事故,只有越级跳闸,对供电局的供电网会产生较大冲击。估计供电局不会同意你们这么干的。
回复
18楼
此种情况常有,主要是供电方出线已经有完善的保护,且延伸到变压器二次侧,如果再装设保护反而画蛇添足。故单独变电所进修可以不设保护。
该开关主要起分断作用,就是一个电动闸刀吧。
[
本帖最后由 qbw4607 于 2012-8-15 15:37 编辑 ]
回复
19楼
太危险了!
过不了总验收的!供电局等不会批,
回复
20楼
是不是有熔断器保护啊?
回复
21楼
即使是终端所,供电局也不会让你去跳上一级变电站的。除非上一级变电站也是用户管理的,例如工厂开闭所等。
回复