消控中心是否要做防静电地板
alian226
alian226 Lv.7
2007年01月23日 21:49:39
来自于防雷减灾
只看楼主

我们是一医院病房楼建筑,为20层,消控中心设置在一层,监理提出由于是跟智能化监控合用,必须要做防静电地板,我想请教是否要做,如果要做的话,要架高多少才好让管线从底下通过,谢谢。

我们是一医院病房楼建筑,为20层,消控中心设置在一层,监理提出由于是跟智能化监控合用,必须要做防静电地板,我想请教是否要做,如果要做的话,要架高多少才好让管线从底下通过,谢谢。
免费打赏
wj98329
2007年01月24日 14:36:58
2楼
如果是合用的化应该作防静电标志。
回复
hyjllaj
2007年01月25日 01:52:06
3楼
楼上能否讲讲原因,依据是啥?我最近正好也碰到这个问题。
回复
akla
2007年01月27日 21:30:46
4楼
1 地面可以直接作弱电接地网格
2 走线方便呀
回复
dxy519
2007年01月27日 21:39:28
5楼
跟智能化监控合用,要做防静电地板;
防静电地板架高有相应产品(包括支架),约180~200mm高.
回复
alian226
2007年01月30日 19:41:41
6楼
现在现场是做了,现在还没有依据,我想请教如果消防控制中心没有跟智能化合用的话,那还需要做吗?如果不需要做,那么线管怎么走?
回复
yrr_200
2007年06月26日 09:30:25
7楼
做不做静电地板是有什么决定的?规范有依据吗?
回复
hnboding
2007年10月10日 16:55:25
8楼
机房防静电地板架空高度取决于低部空间走线桥架的高度。一般10cm-30cm多可以。
回复