干式变压器与低压配电柜之间本人采用贴临布置(防护等级均为IP4X),但是现在现场的情况是变压器和低压配电柜无法紧贴(相距20cm),就此种情况采取的措施是:保持变压器侧出线不变,在变压器和低压配电柜之间(20cm缝隙处)增设防护等级为IP4X的防护罩,不知上述方案违反规范否,请指教?
干式变压器与低压配电柜之间本人采用贴临布置(防护等级均为IP4X),但是现在现场的情况是变压器和低压配电柜无法紧贴(相距20cm),就此种情况采取的措施是:保持变压器侧出线不变,在变压器和低压配电柜之间(20cm缝隙处)增设防护等级为IP4X的防护罩,不知上述方案违反规范否,请指教?
2楼
关注中,但你的低压柜是如何做到IP4X的.
回复
3楼
疏忽,低压柜不是IP4X,变压器外壳是IP4X
当时主要考虑变压器低压出线采用母排在外罩内与低压配电柜直接相连的经济性。若采用母线槽连接,两个始端箱和两个L弯头可是价格不菲。但是现场如昨天所述变压器和低压配电柜之间有20cm缝隙。
今天查了一些资料,大家共同探讨一下:
《干式变压器的安装》99D268国家标准图集中有介绍变压器横排侧出。
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 第4.1.3条不带可燃性油的高、低压配电 装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
《民用建筑电气设计规范》JGJ-T 16-92 4.5.5 在同一房间内布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面和侧面的外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气 P19
3.4.4 5当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护等级为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴临安装。
希望大家广泛讨论,多多关注我们设计中的细节。
回复
4楼
看来问题不大,起码没有人提出反对意见......下周出变更,实施!作完后我发张图!
回复
5楼
期待中......
(不过没觉得有什么问题发生呀?)
回复
6楼
因该不会有啥问题,就是想把问题搞得清楚些,翻了半天的规范,涉及的内容都写在三楼了,因该还是有法可依的
回复
7楼
以前没有注意此问题,学习下.
回复
10楼
多谢了
我正遇到类似的问题!
3.4.4 5当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护等级为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴临安装。