我现在做的一个工程,在梁上要做一个柱子,梁是次梁,只有200X350,加梁柱主要是为了放一片2米左右的墙,这样做可以么?有没有详细的节点构造?
我现在做的一个工程,在梁上要做一个柱子,梁是次梁,只有200X350,加梁柱主要是为了放一片2米左右的墙,这样做可以么?有没有详细的节点构造?
32楼
呵呵,估计都是构造柱的多,但是350高度是不是小了点,柱的锚固够不够,没有做过,不知道锚固是多少,呵呵,自己找规范看看拉
回复
33楼
构造柱或板墙都可以
哪样方便施工用哪样,但满足受力要求
回复
34楼
梁宽为何不能加宽,好像不应该限制如此严,而且根本没有必要。做结构的不要把建筑贯坏了,该争的就要争。如果是加构造柱,注意强两端拉结,中间不必太在意,况且墙不是很长。如果是结构承重柱,必须要小心,且另一方向也要有梁进行约束。总之,对建筑不要姑息,对自己要负责。
回复
35楼
夸度多大
梁太小
回复
36楼
梁上起柱,柱子只能在主梁上生根,次梁上可以托柱么?
柱子尺寸是否应小于起柱梁?
回复
37楼
当然可以,但是应该满足受剪及冲切的要求。具体构造详03G01图籍
回复
38楼
这样的柱只能用对墙起稳定作用的构造柱来说,是可以的.如果是受力柱,柱宽大于梁宽是不符合受力情况的.
回复
39楼
如果是受力柱,那就要梁比柱宽,以便受力;如果是构造柱,那就无所谓,但是柱脚处梁要比柱宽,可以局部水平加腋,腋宽同梁高.楼主显然是后者.
回复
40楼
当荷载不大的话可以用单梁,要保证柱的钢筋在梁上有足够的锚固长度,也可以用交叉梁支撑柱,一般没什么问题
回复
41楼
30楼说的不错,柱底相当于梁局部扩大,只需构造配筋即可。
回复