求助地下车库通风采暖负荷的计算方法
digi
digi Lv.2
2007年01月24日 10:16:51
来自于采暖供热
只看楼主

我现在在做一个地下车库的暖通设计,以前我们院都没人做过类似项目,一头雾水啊请问大家10000平米的地下车库,采用暖风机采暖,机械排风,室内温度5度,室外-15度,热负荷应该怎么算呢?我真是一点都不懂,谢谢了

我现在在做一个地下车库的暖通设计,以前我们院都没人做过类似项目,一头雾水啊

请问大家10000平米的地下车库,采用暖风机采暖,机械排风,室内温度5度,室外-15度,热负荷应该怎么算呢?

我真是一点都不懂,谢谢了
免费打赏
shigu
2007年01月24日 17:44:15
2楼
你们院都没做过?!!
回复
xingqiu_apaqi
2007年05月10日 20:59:23
3楼
天呀,太可以了,那你可真难了,这样的问题不是一句两句就能说清楚的
回复
luyuan1108
2007年05月14日 15:07:23
4楼


正常计算,别忘了通风热负荷
回复
sy_zhubo
2007年05月15日 11:23:35
5楼
地下车库围护结构-墙体耗热量应为向土壤的传热及通风耗热量;计算前者应查相关资料-地下建筑设计资料,查不同深度的土壤最低温度后根据相关公式计算,后者热负荷还是主要的;
回复
windppr
2007年06月16日 17:42:17
6楼
5楼说得对,但关键问题是通风耗热量如何计算很关键,用送风量算很大的,由于现在地下车库通常开启送排风系统很少,我计算时按每小时开10分钟算送风量,这样送风负荷要小些,不知对否?
回复
sodj
2008年01月31日 03:18:57
7楼
有没有地下车库的热负荷指标,怎么都没说呢?
回复
sodj
2008年01月31日 03:22:29
8楼
按照现在的节能规范应该低于32W/m2,但是我觉得是不是太小了
回复
hxp612
2008年08月08日 15:58:20
9楼
:) 这样的问题 怎么没人讨论啊!~!
回复