电力变压器一般分三挡分别对应。高压进线10KV一档10500V二档10000V三挡9500V通常我们使用的都是二挡对应低压输出400V那么请问若将变压器调到一档或三档运行时分别对应的输出电压?
电力变压器一般分三挡分别对应。高压进线10KV
一档10500V
二档10000V
三挡9500V
通常我们使用的都是二挡对应低压输出400V
那么请问若将变压器调到一档或三档运行时分别对应的输出电压?
22楼
呵呵,大家难道忘了在变压器的调节上有“高进高出,低进低出”之说?
回复
23楼
4楼已经讲得很清楚了
回复
24楼
变压器的原理你们懂不懂啊一次线圈分一、二、三档二档是10KV一档比二档提高5%是10500V三档比二档降低5%是9500V
二次线圈是固定,当高压正常时用二档高压升高时用一档高压降低时用三档,以保证低压输出保持正常。
你们懂了吗有什么不懂在问啊?
回复
25楼
我赞同19楼,24楼的说法,开关投档主要是针对系统电压波动而调节的,以保证二次侧电压稳定输出。
回复
26楼
我也赞成偏差5%
回复
27楼
同意24楼!
回复
28楼
绝对的正确讲解(嘿嘿):当一档变比为10500/400
二档变比为10000/400
三档变比为9500/400时
如果高压输入10KV 则 1档时 低压输出线电压为10000/(10500/40)=380.95
3档时 为10000/(9500/400)=421.05
正解,免得我解释了,呵呵
回复
31楼
55555555555
29楼的复制我帖子 要求扣分
哈哈
回复