车间比较矮,洁净室空调时怎么设计?请指教
shanben
shanben Lv.2
2007年01月24日 11:39:34
只看楼主

客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!

客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!
免费打赏
yaolip790526
2007年02月09日 12:45:56
22楼
同意一侧送,一侧排,HEPA置于组合式空调箱里!
回复
wlfhh1978
2007年05月01日 20:33:14
23楼
这么矮?地下室?没法做,人在里面不压抑死。做了也是失败的!就是把高效前置,送回风系统也不好做吧
回复
blooding-eyes
2007年05月09日 11:23:33
24楼
估计做出来也是残废,不管什么方案弄出来肯定一堆毛病,高效前置或侧送风应该是最好的选择了,不知这业主有没有常识,两米空间也让做无尘室?我做过的最低的是2.6,已经比较麻烦了