#1变和#2变相位不一致,可以正常运行吗
mygame995
mygame995 Lv.3
2012年08月09日 19:30:23
只看楼主

#1变低压侧相位ABC,#2变低压侧CBA,能正常运行吗?会造成什么问题?

#1变低压侧相位ABC,#2变低压侧CBA,能正常运行吗?会造成什么问题?
免费打赏
zxr2625
2012年08月09日 20:57:14
2楼
不能并列运行,各供各的负载可以运行。要想并列运行,只有换相了
回复
hanzhg54
2012年08月09日 22:01:17
3楼
很显然相位和相序都不对,一般情况要求相位、相序都要一致,但很多基层电力部门或用户并不太注重相位,比如1#ABC,2#BCA或CAB,相位不对,但相序是一致的,不管用那台变压器,电机转向都一样,使用上没有什么问题,只是不能并列运行。