现在做一个厂房,由于地耐力,柱子基础需打桩.现在结构都已经施工的差不多了.可是说要增加根抗风柱.所以想向大家请教一下抗风柱基础能不能不打桩啊..急啊.....
现在做一个厂房,由于地耐力,柱子基础需打桩.现在结构都已经施工的差不多了.可是说要增加根抗风柱.所以想向大家请教一下抗风柱基础能不能不打桩啊..急啊.....
2楼
哥们去这找找看,可能有
http://www.uc800.com/xw-wei-newAdd.asp?typeid=16&classname=技术文章
回复
3楼
看抗风柱怎么和刚架连了,如果是用弹簧片连接,可以不打桩,竖在地梁上就可以了
回复
4楼
如果地基土有一定承载力,可以做独立基础,不能象4楼所说的那样立在地梁上!
回复
5楼
立在地梁上绝对没问题,因为如果弹簧片连接可以认为没有什么压力的。
回复
6楼
而且通常那个位置都已经有地梁了,你做独立基础做什么地方去啊。
回复
7楼
最好采用桩基,否则同一种结构基础不一样,引起沉降不一样,易产生沉降缝,如设置在地梁上,抗风柱的作用难以达到,带来结构隐患。如作为补救措施,可以采用独立基础,但应考虑沉降差。
回复
8楼
还是采用桩基,如果在地梁上,难以起到作用,其次大对于跨度的地梁做多大合适?
回复
9楼
同意7楼说法
回复
10楼
请问风产生的弯矩、压力交给谁?什么叫抗风柱?让砖墙自己抵抗风压吗?厂房的基础梁都是架空两端担在基础上的,挖开地面做独基完全可以。
回复
11楼
应该做基础,建议还是打桩,持力层不一样会引起沉降不均,墙体拉裂。维护墙的砌筑长度和高度在砌体结构规范中都有要求,应适当加墙柱。抗风柱直接放在地梁上会有问题。如果有地梁了就把地梁敲掉。在此处加个承台进去还可以减小地梁的跨度。
回复