先有一框架6层结构在建工程,目前主体已施工完毕,墙体为加气块,也砌筑完毕。经实体检测,顶层梁板混凝土强度为21.4MPa,设计强度为C25,无裂缝。如果采取加固,何种加固方式最经济?
先有一框架6层结构在建工程,目前主体已施工完毕,墙体为加气块,也砌筑完毕。经实体检测,顶层梁板混凝土强度为21.4MPa,设计强度为C25,无裂缝。
如果采取加固,何种加固方式最经济?
32楼
顶层梁板混凝土实测强度为21.4MPa,如果考虑现场构件与标准试件的差异系数0.88,顶层梁板混凝土强度可达到24.3MPa应先进行结构复核计算,再确定需要加固的梁板,若须加固,粘钢板或碳纤维都是不错的选择
回复
33楼
估计不需要加固,如果加固建议用碳纤维布比较合造。
回复
34楼
河北建研材料技术有限公司是以河北建筑科学研究院,河北建筑工程质量检测中心强大的技术为依托,河北省内权威最高的科研机构为后盾,成立的一家主要以加固材料和混凝土外加剂等产品的研制、生产和销售的综合性科技企业,在河北省内建筑行业享有很高的盛誉,并且得到了所有使用者的一致好评。
公司自2000年开始进行对纤维类的复合材料的课题研究,并进行试生产,在河北建筑科学研究院的大力技术支持下,开发出了应用于土木、建筑领域内各种类型、多种功能的产品。2005年公司自主研发纤维布编织生产线,主要生产碳纤维布及其配套树脂等各种土木建筑用复合材料产品,是一家能够提供齐全产品、并兼有研究开发及生产的专业复合材料公司。公司产品被广泛应用于土木、建筑、高空混凝土结构、桥梁及隧道补强和加固等领域,并在国内多个省、市、自治区得到了普及,经过国家材料检测中心的鉴定,全部产品性能完全符合国家相关标准及规范。
多年来,公司始终以“质量求生存、信誉保发展”为企业理念,以一流的产品质量和一流的售后服务为宗旨。河北建研材料技术有限公司希望以优良的产品质量,满意的售后服务,在工程上与您同舟共济,同谋远大发展。
地址:河北省石家庄市槐中路244号 邮编:050021
电话/传真:0311—85808216
联系人:赵卫 13180059800(石)
13784362160(外)
网址:www.jiagu.net.cn
E-mail: zhaowei200566@163.com
回复
35楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
回复
36楼
加不加固,用什么加固手段,就看怎么算。算下来要加固才加固。
提醒你注意一点,建筑物的设计使用寿命是否还是50年。若得到甲方签字确认的
设计使用寿命小于50年,比如30年等。则计算下来就完全不一样了。
至于是碳纤维还是粘钢,其实都差不多,在不同的部位不同的节点,各有优缺点
回复
37楼
应该请设计复核梁、板的承载力,若不行,也可以用减轻屋面荷载的办法,尽量不要用加固的办法。
回复
40楼
重新核算一下,应该不用加固的!一般的安全系数都有1.4,再加上配筋的时候也会加大!算起来也应该没问题!
回复
41楼
多谢楼主提供这么好的资料
回复