关于框支柱与框支梁的内力调整问题
tommylyj
tommylyj Lv.7
2012年08月09日 23:31:47
只看楼主

这几天看抗震规范和高层规范,关于底层框架-剪力墙结构的内力调整有点疑问,特请教论坛里高手,,谢谢啦!1 框支梁的剪力是否需要按照强剪弱弯原则调整,规范上讲的只是框架梁,而对框支梁没有指明。2 框支柱的剪力调整只限于一二级吗?

这几天看抗震规范和高层规范,关于底层框架-剪力墙结构的内力调整有点疑问,特请教论坛里高手,,谢谢啦!
1 框支梁的剪力是否需要按照强剪弱弯原则调整,规范上讲的只是框架梁,而对框支梁没有指明。
2 框支柱的剪力调整只限于一二级吗?
免费打赏
hjk830821
2012年08月10日 09:03:34
2楼
关于内力调整问题,请查询朱炳寅写的书《建筑抗震设计规范应用与分析》234-237页
引用哪条规范,调整系数该取多少,全部列表说明了!
回复
那些年这些事
2012年08月13日 15:44:00
3楼
回复
luyuzhu007
2012年08月13日 19:04:35
4楼
你说的一二级框支柱要调整剪力,指的是框支柱底层下端和顶层上段;对于其它位置,应按抗震规范6.2.2调整弯矩,再按6.2.5条调整剪力。
回复
gudf
2012年08月14日 09:49:44
5楼
呵呵,事实上就没有三级的转换柱
回复
gan470859152
2012年08月15日 16:16:56
6楼
回复
salamisi
2012年08月17日 00:38:25
7楼
框支框架最差也得是二级的
回复
一介图夫
2012年08月21日 11:03:27
8楼
学习了,谢谢
回复
pyjj123
2012年08月21日 11:19:09
9楼
相同疑惑,期待高手能详细解释一下。
回复
wzgqzj
2012年08月23日 19:58:44
10楼
同意四楼,顶!但框支梁呢?
回复
chchyao04011109
2012年08月24日 00:58:18
11楼
10.2.7 本次修订将“框支梁”改为更广义的“转换梁”。转换梁包括部分框支剪力墙结构中的框支梁以及上面托柱的框架梁,是带转换层结构中应用最为广泛的转换结构构件。结构分析和试验研究表明,转换梁受力复杂,而且十分重要,因此本条第1、2款分别对其纵向钢筋、梁端加密区箍筋的最小构造配筋提出了比一般框架梁更高的要求。

10.2.4 转换结构构件可采用转换梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等,非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板,7、8度抗震设计时地下室的转换结构构件可采用厚板。特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3;转换结构构件应按本规程第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用。
10.2.11 转换柱设计尚应符合下列规定:
1 柱截面宽度,非抗震设计时不宜小于400mm,抗震设计时不应小于450mm;柱截面高度,非抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/15,抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/12。
2 一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2,但计算柱轴压比时可不考虑该增大系数。
3 与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.3,其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定。
4 一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程第6.2.3条的有关规定。
5 转换角柱的弯矩设计值和剪力设计值应分别在本条第3、4款的基础上乘以增大系数1.1。
回复