一条新闻探讨消防设置
hbhb1116
hbhb1116 Lv.3
2007年01月24日 13:36:12
只看楼主

电梯停摆消防队员爬34楼灭火 2007-01-18 -------------------------------------------------------------------------------- 昨日,消防队员用水枪浇灭燃烧的木质纤维。本报记者胡杰实习生卫小庆摄  事发渝中区李子坝,电梯进水发生故障,消防队员10分钟内爬500层阶梯   本报讯(记者谭遥)昨日凌晨,渝中区李子坝一高层居民小区34楼突然起火,由于喷淋系统启动,楼内的电梯进水发生故障,赶到的消防队员只得徒步爬上34楼灭火。同时,他们还从电梯中救出了一位被困的女子。

电梯停摆消防队员爬34楼灭火

2007-01-18

--------------------------------------------------------------------------------



昨日,消防队员用水枪浇灭燃烧的木质纤维。本报记者胡杰实习生卫小庆摄

  事发渝中区李子坝,电梯进水发生故障,消防队员10分钟内爬500层阶梯

  本报讯(记者谭遥)昨日凌晨,渝中区李子坝一高层居民小区34楼突然起火,由于喷淋系统启动,楼内的电梯进水发生故障,赶到的消防队员只得徒步爬上34楼灭火。同时,他们还从电梯中救出了一位被困的女子。

  10分钟爬500层台阶

  昨日凌晨1点57分,市消防特勤四中队接警赶到李子坝嘉韵山水城小区A2栋。该楼34层失火并冒出了浓烟,已有数十位居民逃至底楼。

  消防队员立刻从车上取下水带水枪准备救火。消防队员冲进楼内才发现,两部电梯一部停在16楼,另一部停在24楼,都不动了。电梯内还有“滴答滴答”的滴水声。“电梯进水出故障了,只得爬楼梯。”

  10分钟后,冲在最前面的队员就提着水带到达了起火的34楼,共爬了约500层台阶。失火的34—9室内已是一片火海。消防队员接起水带后,仅用了5分钟便将火势控制住。着火房间约有30平方米,里面的家具电器全部被烧毁。

  电梯故障憋昏住户

  在灭火的同时,另一部分消防队员开始逐楼疏散居民。在16楼,物管人员已从停止的电梯里救出了被困的住户。而停在24楼的电梯铁门尚未打开,消防战士用铁挺等工具强行撬开了门,被困的一年轻女住户已被憋得处于半昏迷状态。

  据发生火灾的房屋主人介绍,最先失火的房间无人住。所幸,火灾没有造成人员伤亡。目前,火灾原因正在调查中。



以上是上周发生的事情,
根据以上文字大家逗来分析一下相应的消防设施产生什么作用。
呵呵!
免费打赏
hbhb1116
2007年01月24日 13:39:21
2楼
首先:
我认为设置在公共区域的喷淋在火灾时没想像的作用大,
该案例中喷淋除了毁坏电梯作用明显,
在灭火时作用不大。
个人意见,仅供参考呵呵。
回复
萝卜花园
2007年01月24日 20:40:39
3楼
住户的房间内着火,设置在公共部分的喷淋启动?消防电梯也不管用吗?
回复
hbhb1116
2007年01月25日 08:54:35
4楼


从新闻看来就是这样。
回复
hbhb1116
2007年01月25日 09:01:17
5楼
以下是引用hbhb1116在2007-01-24 13:36:12.0发表的内容:

 1、不知道重庆消防局是否有相关规定消防队员必须随身携带水带?
2、要么就是消防队员根本就不相信楼上的消火栓箱有水带供他们使用。

如果上面的假设成立,
那么消火栓箱里面的水带是否不设置了?
因为消火栓非专业人员用不了。
回复
青城山590325
2007年01月25日 09:16:17
6楼
自娱自乐
回复
hbhb1116
2007年01月25日 09:28:15
7楼
 电梯看上去无消防迫降功能,
或者迫降后继续接受呼梯召唤。
应该仔细检查消防设备动作逻辑。

进一步假设:
要是我们的消防队员进入消防电梯,
在行驶过程中电梯也遭遇上面所说的情况怎么办?

我们设置完整的消防设备系统在实战中~~~~~~
回复
jinhui020222205
2007年01月25日 12:01:26
8楼
最后的假设的确值得我们深思!
回复
sbwforever
2007年01月25日 13:10:41
9楼


公共区域的喷淋不是为了灭住宅内部的火,其作用有两,一控制过火面积,当一户着火不会以很快的速度从通道扩散到其他区域和位置。二为在火场中的人员疏散以及以后的消防队员进入建筑救火提供一个战斗位置。
假设你上述的建筑中过道没有喷淋系统,从建筑内起火到火情被发现然后报警(或者火情扩展到消防系统报警、启动)这段时间设为X,消防队接警赶到现场5~10min,消防队员爬上34F(本案例中)10min,假设X=0则最少为15分钟,假设X=5~10min的正常数据则为20~30min,假设X>正常时间(中间有什么延误,有什么这样那样的情况)那么需要多少时间呢?请问楼主?
正常时间的30min,火会蔓延成什么形式?消防队员到达的时候过道的温度,烟雾能够让消防队员有救火的立足之地吗?
设计中一般过道的入户门是防盗门,而开在前室里的门是乙级防火门,不知道甲方选材料的时候会选标准防火门还是选中国法制报道中报道的温州生产的300块钱一樘的“防火、防盗”门呢?
记得你说过你是当甲方的,这个你应该比较清楚。
回复
cmsgdarch
2007年01月25日 13:30:42
10楼
为什么消防电梯不采用防水设计呢?如果无防水设计,即使不被前室喷头的喷水损坏,也会被消火栓的地面流水损坏。强烈建议消防电梯应设防水措施。
回复
sbwforever
2007年01月25日 13:31:07
11楼
消防电梯不消防!不知道这个责任在哪里,设计没设计好吗?设计中没有采用消防电梯?还是有人买的、安装的就不是消防电梯呢?或者生产的就不是消防电梯(如果生产的不是,那么怎么会用在这里)?

这个新闻中,除了值得怀疑的“消防电梯”没有正常工作以外,其他的灭火消防设备全部起到了正常作用。

其一,火灾的逃生原则中不能使用电梯是最基础知识,其二,不能保证消防队员达到火场的时候消火栓箱一定没有被火所包围。这里也涉及到你提出的过道的喷淋作什么用的问题,消防前室必须设置消火栓该消火栓是为救火开辟道路和保护消防队员使用的。如果前室没有喷淋系统,其一你不能保证前室和过道的消火栓一定不被火包围。其二,消防系统一旦报警,普通电源被切断,在过道里浓烟迷雾,温度过高,或者消火栓箱被火包围,你就算打开消火栓箱,你觉得消火栓箱里的麻质水龙带还能用吗??那东西毕竟不是唐僧的袈裟做的,消防队员不明情况的前提下,难道空手跑上去看一下,消火栓被火包围了然后再跑下来带两个水带之后再跑上去救火吗?
回复

相关推荐

APP内打开