原来2002版的高规,要求是对风荷载敏感的建筑,基本风压采用100年的。使用年限100年的建筑业应该采用100年一遇的风压。这就出现一个问题,如果是使用年限100年的建筑,并且该建筑对风荷载敏感,那么这个建筑的风压怎么确定呢?于是,新规范为了明确这个问题,干脆就是50年的建筑用50年的,100年的建筑用100年的,对风不敏感的不放大,对风敏感的乘以1.1,这个就是新规范对这条修改的初衷。
这就出现一个问题,如果是使用年限100年的建筑,并且该建筑对风荷载敏感,那么这个建筑的风压怎么确定呢?
于是,新规范为了明确这个问题,干脆就是50年的建筑用50年的,100年的建筑用100年的,对风不敏感的不放大,对风敏感的乘以1.1,这个就是新规范对这条修改的初衷。