紧急求助:为什么电厂都要求变压器组别为YND11
ajxk
ajxk Lv.7
2012年08月10日 10:03:37
来自于变压器
只看楼主

从发电机到变压器是封闭母线连接,到现场后发现相序是反的,所以想把变压器的相序AC相在现场对调, 但这样的话,连接组别就从原来的YN D11 变成了现在的YN D1. 想知道这种对系统有没有任何影响? 为什么基本上所有的电厂都要求变压器组别为YND11? 这个是因为常用还是有什么特殊的原因啊? 求高手指点指点。 非常感谢。如能解决难题愿请客大吃一顿。。。

从发电机到变压器是封闭母线连接,到现场后发现相序是反的,所以想把变压器的相序AC相在现场对调,
但这样的话,连接组别就从原来的YN D11 变成了现在的YN D1.
想知道这种对系统有没有任何影响?
为什么基本上所有的电厂都要求变压器组别为YND11? 这个是因为常用还是有什么特殊的原因啊?

求高手指点指点。

非常感谢。如能解决难题愿请客大吃一顿。。。
免费打赏
dian_xiao_er
2012年08月16日 15:57:17
12楼
换相怎么会改变连接组别?除非你在变压器内部折腾,不过好像不太可能
回复
xughou
2012年10月19日 11:05:59
13楼
1、这换相序主要是为了并网,因为如果不换的还与电网相序就不一致,而不是为了YN,d11的事情。
2、电网均为感性而非容性,也就是电压超前电流,如果改为YN,d1的话,变成容性了,与电网不匹配,当然不行。
回复
lxr127
2012年10月25日 19:35:48
14楼
个人感觉是没有影响的,要知道在线路使用中,还有换相的电路呢,也很正常的。
回复
水中央
2012年10月27日 12:12:53
15楼
我想现在的大型电厂,无论是什么能量的电厂,从设计运行角度上分析,DY系列的变压器都适用于10KV配网系列,厂用电系列里面,因为很明显的用D系列线圈的好处是抑制谐波,比较大的短路电流,比较小的短路阻抗有利于继电保护的动作,而像YD系列变压器则适用于升压站系列,实际上个人觉得是哪边是系统的谐波源哪边更适合用D系列的接线方式的变压器,设计上也考虑到这点需求,这点是有选择性的制造包括线圈位置,铁心位置,绝缘方式等等,另外上面有的同志说的很好,1点方向和11点方向的线圈组别是不同的,每一点各差30度,从滞后到超前,我看那个变压器线圈组别和区分这本书里说了,好像是偶数点方向的组别不是说更改接线头位置就可以改变组别,奇数点方向的就可以,当然高低压测都要改,现在都用三相全连封闭母线的发变组了,我想应该调整一二次侧接线头位置就可以调整相序以达到整机并列上网的目的。。希望说的这些可以帮到你
回复
erjizhan
2013年04月06日 15:53:58
16楼
本帖最后由 erjizhan 于 2013-4-6 15:56 编辑

:)我觉得这个调与不调,没有关系,调是为了让发电机通过变压器后的相序与网电来的相序相一致。这样打个比方,比方发电机通过变压器后与网电同相序就没有这个问题了,对吧。那如果发电机制造时出线的相序与刚才不一致,刚好了调了相序,难道是发电机出线端子错了吗?与此类同,如果网电到升压站的接线相序与上相反,造成相序不一致,难道线路供电相序供错了吗?好象没有这两种说法。
相反,如果变压器高压端与网电之间是用电缆联接,难道网电与变压器高压端之间的接线端子在没接之前就已经一一对应确定好了吗,只有一种接法吗?若相序不一样就不可以通过变换电缆两端(变压器高压端与网电)接线的对应关系来达到相序相符吗?