12楼
同意
回复
13楼
同意11楼,并且至少是防火线槽。为什么配电室不靠近外墙?这个建筑方案比较特殊...
回复
14楼
规范没有要求穿管,但电缆穿管是非常不好的做法,我见过很多图纸,大家都喜欢电缆穿管,事实上电缆在室内是要避免穿管敷设的,一般是直通或管径很大还差不多,室内肯定有弯的,一个弯就穿不过去,二三个弯几乎就没任何办法施工,室内哪能没有弯呢??除非先穿好电缆再吊上去,否则难度是相当大,基本上无法施工.一线的设计人员应该集体检讨检讨,为什么动不动就要电缆穿管??为什么不用桥架??
回复
15楼
认同,我们施工首选桥架.如果没做过施工的请去现在拉下电缆,下次就会考虑是穿管还是敷设桥架.
回复
16楼
铠装电缆穿管很难 穿的,走桥架或者线槽比较省力
回复
17楼
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
回复
18楼
吊顶里肯定有木质龙骨及吊顶包的板材等都是可燃物,所以说肯定要穿钢管!
回复
19楼
1,吊顶内的电缆\线如果明敷肯定要做防火保护。
2,穿管确实对于施工有点麻烦,而且检修等等也没桥架敷设方便。
回复
20楼
肯定要穿管敷设。铠装电缆不防火。不过为什么要采用铠装电缆呢?
回复
21楼
呵呵,我觉得走桥架不是穿管
原因:电缆穿管不方便,
不走桥加短期到没事,时间长了,电缆两个支撑点之间的部分受重力作用,都耷拉下来了!
回复