钻孔粉尘未清理,植筋深度不足,植筋胶粘结强度达不到规范要求! 这根是手拔出来的
钻孔粉尘未清理,植筋深度不足,植筋胶粘结强度达不到规范要求! 这根是手拔出来的
12楼
不是要大于10cm吗?
回复
13楼
施工方法有多种,但要按规范做,否则以后出问题,补救就得不丧失。
回复
14楼
做拉拔实验,保证植筋质量
回复
15楼
质量肯定不行,拉力达不到。。。
回复
16楼
植筋还是要符合规范要求!现在工地上通常做法是浇筑砼前提前预埋;二次植筋的要求植筋长度大于10cm,孔内粉尘要吹尽,植筋胶强度要符合要求。
回复
17楼
植筋需按施工规范及结构设计要求施工,以后避免墙体与柱有裂缝。
回复
18楼
百年大计;质量第一。
建筑工程安全不容忽视。
必须按规范做拉拔试验。
开孔大于植筋直径4毫米,深度在12-15毫米。
回复
19楼
现在什么都可以做假,什么试验也都是骗骗人的,关系一搞什么都能变合格的。
回复
20楼
关于这个植筋深度的话,如果刚好碰到纵筋的话,是达不到的,因为11G101-1图集以前保护层都是以纵筋外皮算起的。如果碰到纵筋 只有四五厘米,如果胶水合格,植筋规范,还是能满足拉拔试验
回复
21楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006规范中植筋的钢筋规格是12mm以上的,并且被植筋的构件箍筋间距不大于100mm,不知道拉结筋的植筋规范是哪本?
回复