墙体拉结筋质量问题
qiutongcai
qiutongcai Lv.7
2012年08月10日 11:44:49
来自于砖混结构
只看楼主

钻孔粉尘未清理,植筋深度不足,植筋胶粘结强度达不到规范要求! 这根是手拔出来的

钻孔粉尘未清理,植筋深度不足,植筋胶粘结强度达不到规范要求! 这根是手拔出来的
DSC00494.JPG

DSC00494.JPG


DSC00495.JPG

免费打赏
koerchen
2012年08月14日 16:36:59
12楼

不是要大于10cm吗?
回复
ltlxm
2012年08月15日 10:51:25
13楼
施工方法有多种,但要按规范做,否则以后出问题,补救就得不丧失。
回复
飞翔
2012年08月15日 12:13:30
14楼
做拉拔实验,保证植筋质量
回复
紫云下的青松
2012年08月15日 15:34:59
15楼
质量肯定不行,拉力达不到。。。
回复
xiaozhuo1011
2012年08月16日 10:24:29
16楼
植筋还是要符合规范要求!现在工地上通常做法是浇筑砼前提前预埋;二次植筋的要求植筋长度大于10cm,孔内粉尘要吹尽,植筋胶强度要符合要求。
回复
luchuanming1221
2012年08月16日 16:38:37
17楼
植筋需按施工规范及结构设计要求施工,以后避免墙体与柱有裂缝。
回复
我本平凡
2012年08月18日 08:55:24
18楼
百年大计;质量第一。
建筑工程安全不容忽视。
必须按规范做拉拔试验。
开孔大于植筋直径4毫米,深度在12-15毫米。
回复
y280880
2012年08月18日 14:41:46
19楼
现在什么都可以做假,什么试验也都是骗骗人的,关系一搞什么都能变合格的。
回复
yangdinglin123
2012年08月20日 00:08:13
20楼
关于这个植筋深度的话,如果刚好碰到纵筋的话,是达不到的,因为11G101-1图集以前保护层都是以纵筋外皮算起的。如果碰到纵筋 只有四五厘米,如果胶水合格,植筋规范,还是能满足拉拔试验
回复
cgc2010
2012年08月20日 10:43:01
21楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006规范中植筋的钢筋规格是12mm以上的,并且被植筋的构件箍筋间距不大于100mm,不知道拉结筋的植筋规范是哪本?