贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!
2楼
一般不予考虑,市政会给你出个文保证你的水量和水压?
不能吧?
不过一般不是太强制要求的,考虑一点点流量是没什么了。看当地消防部门的意见了。
回复
3楼
偶也这么认为,NND老有人叫我减消防水池容量,这破事情可不是偶能说的算的。
消防部门我是不会去找的,一定碰一鼻子灰,吃饱了没事情做,甲方要减,自己去讨批文,否则免谈。
回复
4楼
规范的条文说明 说是可以考虑连续补水 首先 要可靠才行
如果我做 我不会考虑 为甲方省钱 他会给你吗?
另外 消防部门要是刁难起来 也是个问题
回复
5楼
当然可以
回复
6楼
当然可以的
回复
7楼
就是就是啊,万一烧起来,到时候还不是想从设计院敲诈一笔?
回复
8楼
请问具体如何操作啊?
回复
9楼
可以考虑补水量,参照市政管网的设计流速和管径计算得出,最好保守一点
回复
10楼
如果不是资金和地方特别紧张的话,建议不要考虑!因为市政补水有很多不确定因素。
回复
11楼
只有两路进水时才可以考虑减少。
回复